Назад | Перейти на главную страницу

Логический диск HP Smart Array Rebuild без потери данных

Сначала позвольте мне объяснить нашу ситуацию:

У нас был сервер HP с RAID 1 на 2 диска (для ОС) и RAID 5 на 4 диска (для данных ВМ). Рейд недавно провалился. Я говорю «провал» очень вольно, потому что до сих пор не знаю, чем именно это вызвано. Сначала мы думали, что проблема в неисправном диске. Но после запуска HP Offline ACU состояние диска, изначально считавшегося неисправным, действительно не показывает ошибок. Однако у нас есть другой диск (который изначально не показывал никаких ошибок), теперь показывающий предупреждение о том, что он может скоро выйти из строя.

Теперь вот мой вопрос:

Можем ли мы увидеть, как раньше настраивался рейд, и настроить его точно так, как есть, и не потерять никаких данных? Или мы потеряем данные, несмотря ни на что? Имеющиеся у нас резервные копии не полностью обновлены, поэтому я хочу любой ценой попытаться восстановить данные в прежнем виде. Я просто не уверен, что, когда я воссоздаю логический том (именно так, как это было), мои данные все равно будут очищены?

Есть ли в ACU Offline утилита командной строки, которая позволит мне воссоздать логический том, который НЕ будет очищать данные, если это сделает графический интерфейс?

Спасибо за ваш совет.

Похоже, вы попали в запутанную ситуацию. Трудно понять, чего вы хотите и каков ожидаемый результат.

А вот для вашего сервера ...

  • HP DL380 G6 имеет встроенный RAID-контроллер. Это контроллер HP Smart Array P410.
  • Если у вас есть какие-либо ошибки, укажите их в своем вопросе. Изучите журнал IML вашего МОТ или просмотрите сообщения POST на экране сервера.
  • Эти контроллеры RAID редко выходят из строя. Если да, то это замена материнской платы. Так что имейте это в виду.
  • Конфигурации HP RAID хранятся на диске, а не на контроллере. Таким образом, вы можете переместить эти диски на другой сервер, если массив исправен.