На HP Proliant DL G6 сломан один диск в RAID 1 в массиве P410. Это был HP EG0300FBDBR. Поменял на совместимую модель HP - HP EG0300FAWHV. (оба 300 Гб, 10К)
Но HP Array Configuration Utility все еще показывает мне - этот новый HP EG0300FAWHV - 2-портовый диск SAS емкостью 300 Гбайт в порту 1I: блок 1: отсек 0, по прогнозам, скоро выйдет из строя.
Новый диск на сервере мигает зеленым цветом - это похоже на «диск перестраивается, стирается или является частью массива, емкость которого увеличивается или выполняется миграция полос».
Но прошло два дня, а статус не изменился.
В журнале событий RIS последняя информация:
*> Событие 123 08.02.2016, 11:56:54 Удалено изменение физического диска с возможностью горячей замены.
Номер физического диска: 0x09. Флаг настроенного диска: 1. Флаг запасного диска: 0. Большой диск: 0x00000009. Коробка корпуса: 00. Отсек: 00 Событие 124 2016-02-08 12:16:57 Вставлено изменение физического диска с возможностью горячей замены. Номер физического диска: 0x09. Флаг настроенного диска: 1. Флаг запасного диска: 0. Большой диск: 0x00000009. Коробка корпуса: 00. Отсек: 00 Событие 125 2016-02-08 12:16:57 Состояние логического диска Изменение состояния. Изменение состояния, логический диск 0x0000. Предыдущее состояние логического диска (0x03): логический диск неисправен. Новое состояние логического диска (0x04): логический диск готов к операции восстановления. Состояние запасного диска (0x00): Нет настроенного резервного. Событие 126 2016-02-08 12:16:57 Состояние логического диска Изменение состояния. Изменение состояния, логический диск 0x0000. Предыдущее состояние логического диска (0x04): логический диск готов к операции восстановления. Новое состояние логического диска (0x05): логический диск в настоящее время восстанавливается. Состояние запасного (0x00): Нет настроенного запасного. Событие 127 2016-02-08 12:51:51 Состояние логического диска Изменение состояния. Изменение состояния, логический диск 0x0000. Предыдущее состояние логического диска (0x05): логический диск в настоящее время восстанавливается. Новое состояние логического диска (0x00): логический диск в порядке. Состояние запасного (0x00): Запас не настроен. Событие 128 2016-02-09 03:23:22 Анализ поверхности логического диска Информация о прохождении анализа поверхности. Количество блоков: 00000000. Номер привода: 00. Начальный адрес: 00000848: 00000000. *
Прикрепил отчет и экран ADU.
Означает ли это, что новый диск все еще восстанавливается? Но почему его статус - «предсказывать неудачу» и почему так долго до восстановления? Почему утилита HP не пометила это как восстановление?
Сообщить ADU: https://www.dropbox.com/s/70ucdsiafzdwvfr/ADUReport.zip?dl=0
Откуда вы взяли сменный привод?
Если это был запасной или использованный диск, есть вероятность, что диск также выйдет из строя или перейдет в предаварийный режим. Иногда детали, присланные из ремонта HP, выбираются неправильно.
Можете показать вывод утилиты HPSSACLI?
ctrl all show config
и ctrl all show config detail