У меня есть Proliant DL380 G6, который я повторно использую в качестве хоста Hyper-V для нового внешнего центра обработки данных, в котором будут размещаться наши службы аварийного восстановления.
В настоящее время на сервере установлен контроллер P410i с модулем BBWC на 512 МБ. Установлены диски SFF 6G 10K. Я планирую добавить корзину для дисков HP 516914-B21, которая даст мне еще 8 дисков SFF, в результате чего общее количество дисков достигнет 16. Чтобы подключить дополнительные 8 дисков, у меня есть один из трех вариантов:
У меня вопрос: как мне узнать, достигну ли я потолка производительности, установив 16 дисков на P410i или используя расширитель? И если да, как мне выбрать подходящий контроллер? Я не уверен, на какие спецификации мне следует обратить внимание.
Несколько пунктов ... Очевидно, вы не сможете решить все из них с помощью существующего контроллера P410, но:
*Вы необходимость все 16 дисков в одном массиве? *
Я спрашиваю, потому что нет особой пользы в наличии такого количества дисков в одном массиве, если вы не знаете свои шаблоны чтения / записи и не разрабатываете их вокруг.
Если тебе не нужно все 16 дисков в одном массиве, вы можете получить второй Интеллектуальный массив P410 Контроллер RAID для адресации второй корзины для дисков. Это самое простое решение.
Нет контроллеров HP, поддерживающих требуемую настройку без расширителя. В Умный массив P812 Контроллер предназначен для размещения внутренних дисков, но на самом деле предназначен для разветвления на внешние корпуса (D2600 и D2700, например).
Все остальные внутренние возможности потребуют использования Расширитель HP SAS. Я использую расширитель в нескольких установках, и мне повезло с ним (если прошивка актуальна). Если у вас старая версия или старая прошивка, расширитель работает только в 3G. Однако это может быть немного неудобно, в зависимости от того, что вы делаете (например, массив SSD).
Расширитель представляет собой блок SAS 6G, поэтому вы смотрите на одну 4-полосную SAS SFF-8087 подключение встроенного интеллектуального массива к расширителю. Есть возможность использовать второе соединение ... Итак, это 24 или 48 Гбит / с ... От расширителя у вас будет 2 кабеля SFF-8087, идущих к каждой отсеке для дисков.
16 дисков 6 ГБ == теоретический макс. 96 ГБ / с. Вы будете превышены подписка по вашей ссылке на контроллер в 2 или 4 раза, в зависимости от того, как вы подключаете шасси.
Предположим, ваш единственный диск способен передавать в реальной жизни ~ 200 мегабайт в секунду. Может, чуть-чуть ниже: 1,5 Гбит / с ...
1,5 Гбит / с x 16 = 24 Гбит / с
Это хорошо подходит для одного 4-полосного 6 SAS-соединения. Еще лучше, если вы используете двойное соединение между контроллером и расширителем SAS.
Так что да, можно набить DL380 G6 / G7 дисками и получить хорошую производительность с расширителем. Я думаю, что отдельный контроллер P410 - более плавное решение.
Hardforum.com предлагает обширный ресурс по расширителю HP SAS..