У меня есть несколько серверов Supermicro с контроллерами LSI Megaraid, 9266-8i. Один недавно потерял привод; Я заменил его как обычно, но он все еще пищит при перезагрузке. Он настроен как резервный RAID 10 +.
MegaCli64 -AdpEventLog -GetEvents -f events.log -aALL && cat events.log
показывает мне:
Event Description: Global Hot Spare created on PD 08(e0xfc/s0) (global,rev)
Event Description: Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD
08(e0xfc/s0) commissioned as emergency spare
Поскольку звуковой сигнал составляет 1 секунду включения, 3 секунды выключения, что является кодом для «SPEAKER_HOTSPARE_ENTRY - диск горячего резерва завершил процесс восстановления и был помещен в массив», я предполагаю, что это корень проблемы. Я обновил прошивку до последней версии, поскольку в примечаниях к выпуску упоминается сообщение «Возможная неоптимальная конфигурация», но без изменений.
У кого-нибудь есть идея, как это очистить?
Источник: совет IBM H206526
Функционального воздействия нет. Чтобы сообщение не появлялось в журналах системных событий:
- Откройте MegaRAID Storage Manager.
- Выберите Инструменты -> Монитор Настроить предупреждения.
- Выберите «Изменить отдельные события».
- Выделите событие с идентификатором 406.
- Снимите флажок Системный журнал.
У меня есть контроллер LSI, RAID 10 с четырьмя дисками. Один диск вышел из строя, замена с горячей заменой -> автоматически установил флаг горячего резервирования на новый диск и получил такое же предупреждение, как указано выше. Выключите машину, физически удалите заменяющий диск, отдельно выполнил быстрое форматирование, чтобы отключить участие в RAID, заменил диск и включил машину. Автоматически обнаружил диск и начал перестроение в RAID с неустановленным флагом горячего резервирования.
Уловка, кажется, находит время, когда машину можно выключить для «холодной» замены со свежим диском.
Я столкнулся с такой ситуацией, когда заменил неисправный диск (в Raid 10 с четырьмя дисками) на горячую замену. LSI megaraid автоматически устанавливает флаг аварийного резервирования во время сборки нового диска.
Я очистил это, позже удалив новый диск при выключенном компьютере, отдельно выполнил быстрое (повторное) форматирование для очистки данных RAID, а затем заменил диск перед повторным включением / загрузкой. Новый диск был обнаружен свежим при загрузке и перестроен в RAID с отключенным флагом аварийного резервирования.
По умолчанию функция копирования включена, поэтому возникает проблема, необходимо выполнить обратное копирование.
Статья службы поддержки исходного кода от Broadcom: Контроллер MegaRAID по-прежнему подает звуковой сигнал после завершения восстановления, и VD является оптимальным, если включено обратное копирование
Вроде баг в старой версии прошивки. Обновление прошивки не решает проблему, поскольку это записано в конфигурации карты.
Поэтому необходимо сделать резервную копию всех данных с дисков, сохранить конфигурацию, стереть конфигурацию на контроллере и восстановить конфигурацию.
Полный ответ от службы поддержки Broadcom:
Он находится в данных конфигурации, и есть данные, которые не очищаются.
Попробуйте установить заводские настройки по умолчанию:
storcli /cx set factory defaults
Если это не сработает, сделайте резервную копию данных и сохраните, удалите и восстановите конфигурацию контроллера:
- Сохраняем конфигурацию:
storcli64 /c0 get config file=c0.cfg
- Уничтожить испорченный конфиг:
storcli64 /c0 delete config force
- Перезагрузить конфигурацию:
storcli64 /c0 set config file=c0.cfg
Либо так, либо оставьте копирование отключенным
У меня была та же проблема, я оставил копирование отключенным, потому что я не мог позволить себе восстанавливать весь сервер из резервной копии.