Назад | Перейти на главную страницу

Как автоматически запускать серверы, если AC возвращается до завершения процесса сбоя?

У меня есть следующие процессы на случай потери мощности переменного тока:

UPS emails an "On battery" message
UPS sends a power loss shutdown event to the host OS (hyper-V server 2012 R2)
Host OS sends SNMP messages (via UPS software) to all vm servers to shutdown immediately
Host OS shuts down after time delay allowing vm servers to gracefully shutdown
UPS turns off after time delay allowing Host OS to gracefully shut down

When AC is restored, the UPS auto-starts and the host BIOS boots automatically
Host OS then turns on all vm's using Hyper-V auto-start

Each server including the host uses Group Policy to send emails for shutdown/startup

Система работает именно так, как нужно, отправляя электронные письма в каждый ключевой момент. Вся система правильно просыпается при восстановлении переменного тока.

Меня беспокоит, как справиться с этим процессом, если он не продолжается до конца, потому что AC восстанавливается до того, как все будет выключено. Например, если хост никогда не завершает работу, Hyper-V никогда не запускается и не запускает виртуальную машину.