Я работаю с несколькими пожилыми Коммутаторы шасси HP ProCurve 4200-series (4204vl и 4208vl).
Некоторые из этих устройств имеют одиночные источники питания, а другие - двойные. Я пытаюсь провести инвентаризацию конфигураций коммутатора, но устройства являются удаленными, и у меня нет физического доступа.
Есть ли способ запросить состояние блока питания шасси ProCurve 4200vl или счет из командной строки?
Высший уровень Коммутаторы HP ProCurve 5400zl могут показать эту информацию через sh power-over-ethernet
команда.
valley-core# show power-over-ethernet
Status and Counters - System Power Status
System Power Status : No redundancy
PoE Power Status : No redundancy
Chassis power-over-ethernet:
Total Available Power : 1200 W
Total Failover Power : 900 W
Total Redundancy Power : 0 W
Total Used Power : 340 W +/- 6W
Total Remaining Power : 860 W
Internal Power
Main Power
PS (Watts) Status
----- ------------- ---------------------
1 300 POE+ Connected
2 300 POE+ Connected
3 300 POE+ Connected
4 300 POE+ Connected