Недавно я купил Dell R210ii с установленной картой iDRAC6 Enterprise.
Вроде все нормально, за исключением того, что на сайте iDRAC нет упоминания о мониторинге питания, только статус напряжения. Согласно руководству пользователя этот сервер должен иметь функцию контроля мощности. iDRAC обновлен до последней версии.
Выполнение команд интерфейса командной строки для мониторинга мощности также не дает значимых данных, вывод ниже.
admin-> racadm getconfig -g cfgServerPower
# cfgServerPowerStatus=1
# cfgServerPowerAllocation=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerActualPowerConsumption=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerMinPowerCapacity=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerMaxPowerCapacity=180 AC W | 616 Btu/hr
# cfgServerPeakPowerConsumption=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPeakPowerConsumptionTimestamp=Thu Jan 1 00:00:00 1970
# cfgServerPowerConsumptionClear=******** (Write-Only)
cfgServerPowerCapWatts=180 AC W
cfgServerPowerCapBtuhr=614 btu/hr
cfgServerPowerCapPercent=100
cfgServerPowerCapEnable=0
# cfgServerPowerLastMinAvg=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastHourAvg=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastDayAvg=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastWeekAvg=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastHourMinPower=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastHourMinTime=Thu Jan 01 00:00:00 1970
# cfgServerPowerLastHourMaxPower=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastHourMaxTime=Thu Jan 01 00:00:00 1970
# cfgServerPowerLastDayMinPower=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastDayMinTime=Thu Jan 01 00:00:00 1970
# cfgServerPowerLastDayMaxPower=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastDayMaxTime=Thu Jan 01 00:00:00 1970
# cfgServerPowerLastWeekMinPower=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastWeekMinTime=Thu Jan 01 00:00:00 1970
# cfgServerPowerLastWeekMaxPower=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerLastWeekMaxTime=Thu Jan 01 00:00:00 1970
# cfgServerPowerInstHeadroom=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerPowerPeakHeadroom=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerActualAmperageConsumption=0.0 Amps
# cfgServerPeakAmperage=0.0 Amps
# cfgServerPeakAmperageTimeStamp=Sun Jan 00 00:00:00 1900
# cfgServerCumulativePowerConsumption=0 AC W | 0 Btu/hr
# cfgServerCumulativePowerConsumptionTimeStamp=Sun Jan 00 00:00:00 1900
# cfgServerCumulativePowerClear=******** (Write-Only)
# cfgServerPeakPowerClear=******** (Write-Only)
Я только что проверил два Dell (R610) и могу увидеть дополнительную информацию. Модель вашего сервера PS, похоже, позволяет меньше контролировать.
Также проверьте Dell OpenManage. Вы можете увидеть информацию об управлении питанием оттуда.
Со своей стороны я могу видеть текущий ампер на PS, ватт, BTU / час, общую потребляемую энергию и некоторые показания для потребляемой мощности тока системной платы. (Непосредственно в Power Management из openmanage или консоли drac)