Приветствую!
Итак, я только что разместил заказ на новый сервер. Компания порекомендовала мне приобрести ИБП мощностью 3000 Вт. (!) Насколько я мог, я рассчитал следующую потребляемую мощность на основе сравнительных данных или таблиц данных, предоставленных производителями каждого компонента:
number watts **total watts**
MoBo 1 240 **240**
CPUs (E5540) 2 80 **160**
RAID cards (3ware) 2 18 **36**
RAM (6x4GB) 6 3 **18**
DVD drive 1 7 **7**
floppy 1 2 **2**
RE4 drives 8 7 **56**
WD20 drives 8 6 **48**
Intel X25 SSD 2 0.15 **0.3**
total = **567**
Так что это только для требований блока питания. Блоки питания в машине имеют мощность 720 Вт для главного узла и 800 Вт каждый для двух подсистем. Всего эти блоки питания могут обеспечить 2320 Вт. Но это в 4 раза больше, чем количество, потребляемое компонентами. Я не считал корпусные вентиляторы или карту eSATA (может быть, 3 Вт?) Или то, что требуется самим блокам питания, но, предполагая, что я удвою или утрою свои вычисления, я даже отдаленно не близок к ИБП 3000 Вт, который мне предлагали приобрести. Они стоят не менее 1100 долларов. Я мог бы получить 2000 Вт примерно за 750 долларов или 1500 Вт за 450 долларов, но все равно значительно превысил бы мою расчетную потребность в мощности. Я не думаю, что мне нужно много времени работы в случае отключения электроэнергии, может быть, максимум 20 минут, достаточно времени для выключения, если питание не включается в течение 5-10 минут.
Есть предположения? Я ошибаюсь в своих расчетах? Я пропустил что-то важное? Если да, то каковы ваши предложения по ИБП? Спасибо!
Отказ от ответственности: Я НЕ энергетик. Воспринимайте следующее как набор предложений, а не как евангельский ответ для вашей конкретной ситуации.
Фактор силы
Важно понимать разницу между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА). В обычной цепи постоянного тока верно, что W = VA. Но процесс преобразования синусоидальной мощности переменного тока в прямую мощность постоянного тока не идеален, поэтому часть тока тратится впустую. Это называется коэффициентом мощности и отличается от измерения эффективности.
Потребляемая мощность компьютера обычно измеряется в ваттах, тогда как устройства ИБП измеряются в вольт-амперах, которые они могут выдать. Блок питания с высоким коэффициентом мощности (0,99 или около того) проработает на ИБП намного дольше, чем блок питания с более низким коэффициентом мощности (0,6). Большинство хороших источников питания имеют коэффициент мощности 0,99, поэтому это не должно быть большой проблемой, но вы должны знать об этом.
Раскрутить
Жесткие диски потребляют намного больше энергии, когда они раскручиваются, чем когда они просто работают или простаивают. Это может доходить до 25 Вт. Если вы не используете какую-то систему поэтапного раскрутки, вам следует выделить около 400 Вт для дисков, чтобы вы могли справиться с запуском.
ОЗУ
ОЗУ зарегистрирован или полностью буферизован? Если это так, он будет потреблять больше энергии, чем стандартный модуль DIMM. FB-DIMM потребляет примерно 10 Вт, что втрое увеличивает вашу оценку памяти.
Поклонники
Не сбрасывайте со счетов фанатов слишком много. У меня есть несколько Scythe Ultra Kaze, каждая из которых тянет столько же, сколько жесткий диск. Очевидно, это важнее, если у вас много поклонников.
Вывод
Эти модификации дали нам около 900 Вт. Предполагая, что ваши блоки питания имеют правильный размер, вы можете рассчитывать на эффективность около 80% при мощности около 1100 Вт. Добавьте сюда коэффициент мощности, и ВА станет немного выше. Поскольку вы хотите иметь буфер не менее 25%, ИБП на 1500 ВА, вероятно, будет просто достаточно для ваших нужд. Более комфортным решением была бы мощность 2000 ВА. 3000 ВА может быть излишним.
Вы можете использовать калькулятор вроде Выбор ИБП APC чтобы выяснить, какой тип ИБП вам нужен. Я бы использовал расчетную максимальную тягу всех компонентов и добавил немного запаса прочности.
Обратите внимание, что мощность ИБП на самом деле не имеет большого отношения к продолжительности вашего бесперебойного питания, это определяется размером батареи. Независимо от того, чем вы занимаетесь, ИБП на 2200 ВА сможет обеспечивать питание ограниченного количества машин, но время работы может быть увеличено за счет внешних батарей. Конечно, время выполнения также будет зависеть от нагрузки.
ИБП на 1500 ВА должно быть более чем достаточно, чтобы поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но конкретная модель, которую вы приобретете, будет зависеть от того, насколько большой или лучше вам нужен с учетом желаемого времени работы.
Это из реального мира: в одной из наших стоек работает Dell PowerEdge 10x1U и Dell PowerEdge 7x2U (и несколько других частей и бобов) с 2-мя ИБП APC по 3000 ВА. Большинство этих серверов имеют резервные блоки питания, поэтому один блок питания подключен к одному ИБП, а другой блок питания - к другому ИБП (так что мы можем ремонтировать блоки ИБП без отключения питания стойки). Один ИБП имеет мощность около 70%, другой - 60%. Это должно дать вам представление о том, где на самом деле находятся реалистичные фигуры.