У нас была конфигурация Smart Array P800, работающая нормально (RAID5). Физически у нас есть дисковая полка (вроде этот) подключен к Linux-серверу. Вот что произошло:
Мы перезагрузили дисковый корпус и снова Сервер. Получилось это при перезагрузке
Drive positions appear to have changed.
Run Array Diagnostics Utility (ADU) if previous positions are unknown.
Теперь hpacucli видит все диски как нормальные, но перечисляет их как «неназначенные».
Как мы можем воссоздать логический диск при любой потере данных? Есть ли какая-нибудь утилита / команда, которую мы можем запустить, чтобы разобраться с этим?
Нет, помню только, что было два диска с предупреждениями о сбоях. Поэтому мы решили перезагрузить корпус.
Это было неправильное действие. RAID5 и два вышедших из строя диска - опасная комбинация. RAID5 может выдержать отказ только одного диска.
Ваш внешний корпус скорее всего HP StorageWorks MSA60, а не подключенный вами D2600. Но суть в том же. Вам следовало исправить сбои диска, а не перезагружать корпус / систему. Имея логический диск не смогли status означает, что массив вышел из строя и данные, возможно, исчезли.
Я рекомендую вам выключить сервер, а также физически отключить питание корпуса MSA60 (отсоедините кабели, не нажимайте кнопка питания). Оставьте системы на 5-10 минут.
Снова включите корпус. Дайте 60-90 секунд, чтобы диски раскрутились. Затем включите сервер.
Обратите особое внимание на сообщения POST, особенно на инициализацию контроллера Smart Array P800. Вам МОЖЕТ быть предложено включить ранее отказавший логический диск.
Logical drive(s) disabled due to possible data loss.
Select "F1" to continue with logical drive(s) disabled
Select "F2" to accept data loss and to re-enable logical drive(s)
RESUME = "F1" OR "F2" KEY
Если будет предложено с этим, вы захотите нажать F2
для повторного включения логического диска.
Посмотрите, что произойдет после завершения загрузки системы. Если это удастся, вы захотите убедиться, что диски исправны, а затем, возможно, обновить микропрограмму на сервере, контроллерах, дисках и модулях MSA, поскольку были ошибки, которые вызывают ложные сбои дисков и другое нежелательное поведение на этом оборудовании.