Назад | Перейти на главную страницу

адаптер vmware iscsi не видит LUNS

Получите три практически одинаковых коробки. Однако в одном окне после включения адаптера хранилища и добавления динамических целей (где он фактически видит цели) после повторного сканирования я все еще не вижу доступных LUNS. Любые идеи ?

Изменить обновление:

Я сбросил журналы, есть некоторые ошибки об ошибке аутентификации для цели iscsi (ProdLun-1), что странно, потому что у меня не включен CHAP.

-->          value = "iqn.2000-01.com.synology:synorack.prodlun",
2013-10-16T02:00:49.459Z [40ACDB90 info 'Vimsvc.ha-eventmgr'] Event 148 : Login to iSCSI   target iqn.2000-01.com.synology:synorack.prodlun on vmhba37 failed. Target returned login   error of: 0206.
2013-10-16T02:00:53.700Z [FFD40B90 info 'Vimsvc.ha-eventmgr'] Event 149 : Login to iSCSI   target iqn.2000-01.com.synology:synorack.prodlun on vmhba37 failed. The iSCSI initiator could    not establish a network connection to the target.
-->          value = "iqn.2000-01.com.synology:diskstatbackupm.backup",
2013-10-16T02:00:53.703Z [40C80B90 info 'Vimsvc.ha-eventmgr'] Event 151 : Login to iSCSI   target iqn.2000-01.com.synology:diskstatbackupm.backup on vmhba37 failed. The iSCSI initiator    could not establish a network connection to the target.

Полный журнал

Ошибка iScsi, КБ:

Вы подключаетесь к Synology NAS. Вам нужно перейти в диспетчер хранилища, затем выбрать цель ISCSI. Измените настройку и разрешите несколько сеансов от одного или нескольких инициаторов ISCSI.

Вы пробовали перезагрузить сервер ESXi? По моему опыту, программный стек iSCSI иногда блокирует соединения (немного как процессы зомби), если ваше соединение пострадало от некоторых из следующих особенностей:

  1. Отключение кабеля при установке LUN
  2. Целевой объект iSCSI временно отключен / становится неактивным для перезагрузки / перенастройки NAS
  3. Другой ведущий выполняет - вроде человека посередине - захват LUN.

Мы должны думать о «диске» конечной точки iSCSI, как о физическом диске или, точнее, как о количестве байтов, выделенных через стек драйверов SCSI. Попытка параллельного подключения кабеля к дисководу не поддерживается в физическом смысле - и драйвер SCSI не может с этим справиться.

Я обнаружил, что бесконечно жду тайм-аутов, когда забываю отсоединить смонтированные LUN, - понимая, что этого просто не произойдет без полной перезагрузки сервера.

Убедитесь, что у вас НЕ работают коннекторы iSCSI с другого сервера (для меня работает блокировка LUN на моем NAS с помощью ограничения IP). Затем перезагрузите сервер ESXi и, пока он выполняет перезагрузку, на всякий случай остановите / запустите службу iSCSI, на которой размещены ваши физические диски (в моей настройке это был бы NAS)