У нас есть блейд-шасси HP C7000 с решением HP Lefthand SAN. Сеть ISCSI находится в своей собственной VLAN и использует стандартный MTU 1500.
У нас также есть резервный сервер exec 2012, который имеет доступ только для чтения к хранилищам данных, и мы используем транспорт на основе SAN для резервного копирования виртуальных машин непосредственно с левой стороны. Все работает хорошо.
Тестируя в своей лаборатории, я обнаружил значительное увеличение производительности резервного копирования при использовании jumbo-кадров. Это хорошая новость, я хотел бы настроить левую руку на 9000 MTU и настроить резервный исполнительный сервер также на 9000 MTU, но оставьте хосты ESXi на стандартном 1500 MTU.
Для всех коммутаторов и сетевых компонентов на путях были включены большие кадры, но они никогда не использовались.
Подумав об этом, я не думаю, что это будет проблемой при смешивании таких MTU в выделенной сети ISCSI, потому что MSS согласовывается во время трехстороннего рукопожатия TCP, а ISCSI работает через TCP. Была бы проблема, если бы в этой сети был какой-либо UDP, но я не могу ни о чем думать.
Может ли кто-нибудь предложить причину, по которой я не мог смешивать MTU в выделенной сети ISCSI, или какие-либо побочные эффекты, которые могут возникнуть в результате?
Из вашего вопроса не совсем понятно, спрашиваете ли вы, нормально ли иметь хост ESXi с несколькими сетевыми адаптерами, установленными на разные MTU, или нет.
Ваш ESXi подключен к вашей iSCSI VLAN с помощью физического сетевого адаптера. Если MTU этого физического сетевого адаптера составляет 1500, а остальная часть вашей сети генерирует и отправляет jumbo-кадры, то эти кадры необходимо фрагментировать, чтобы они прошли через вашу сетевую карту ESXi.
я не специалист по сетям, но я достаточно уверен, что эта фрагментация выполняется вашим коммутатором, поэтому вы создаете значительные накладные расходы на свое коммутационное оборудование.