У меня есть сервер DL180 G6 с RAID-контроллером Smart Array P212. Сервер работает под Ubuntu. После обновления с Ubuntu 10.04 до 12.04 утилита hpacucli
(ver. 8.50-6.0) перестала работать. Сообщение об ошибке касалось отсутствия контроллера. Обновил утилиту до версии 9.10.22.0. Теперь сообщение:
Smart Array P212 in Slot 1
CACHE STATUS PROBLEM DETECTED: The controller is disabled because the cache
module is not attached. Please re-attach the
cache module to re-enable the controller.
Но все диски доступны, хотя скорость ввода-вывода меня нервирует. Это правда, стоит ли начинать исследовать проблему с модулем кеширования? Или это проблема совместимости между Ubuntu 12.04 и hpacucli
?
В качестве хорошей меры обновите прошивку на устройстве Smart Array P212 ... текущая версия - 6.00.
Реальная проблема в том, что необходимо понизить версию утилиты hpacucli. Можете попробовать старую версию?
Лучшее место для поиска - репозиторий HP SDR: http://downloads.linux.hp.com/SDR/downloads/ProLiantSupportPack/Ubuntu/dists/