К серверу был добавлен диск, а затем оператор понял, что он вставил диск не на тот сервер, поэтому вытащил его снова. Никакого вреда не нанесено, сервер работает, и к диску фактически никогда не обращались из ОС, но загорелся индикатор неисправности, а IMM (интегрированная консоль управления) показывает это «активное событие»:
Привод 5 был удален из блочного диска или отсека для дисков 5.
Поскольку диск нам не нужен (да и вообще его больше нет), мы хотим удалить это предупреждение. Я попытался очистить журнал событий, и он удалил события «диск вставлен» и «диск удален», но ни индикатор неисправности, ни «активное событие».
Как я могу выключить индикатор неисправности и сообщить серверу, что он просто согласен с тем, что в отсеке 5 нет диска?
В случае подобных происшествий (удаление и повторная установка оборудования) индикатор неисправности обязательно загорится желтым цветом. Чтобы исправить это, снова выключите сервер, извлеките жесткий диск и переустановите его, а затем снова включите.
Инициализация сервера при загрузке «обновит» состояние аппаратных компонентов и, следовательно, удалит желтое состояние светодиода неисправности, учитывая, что диски не неисправны или какие-либо другие проблемы с оборудованием отсутствуют.
Также обратите внимание, что иногда неправильное выключение серверов при загрузке приводит к тому, что индикатор неисправности горит желтым цветом. Это связано с тем, что процесс инициализации (когда индикатор кнопки питания мигает очень быстро) не завершен должным образом. Когда это происходит, светодиод Fault будет гореть желтым цветом, потому что он не может распознать или «подумать», что установлен определенный аппаратный компонент.
правильное завершение работы ОС и сервера и правильная инициализация обычно исправляют это.
Иногда обновление IMM также помогает.
если возникает проблема с неправильным выключением, а индикатор неисправности все еще горит, проверьте другие компоненты, возможно, они были повреждены или что-то в этом роде. :)
Что ж, предупреждение (и светодиод) исчезли после перезагрузки IMM и перезагрузки сервера. Какое из них было «решением», я не знаю, просто нам пришлось сделать и то, и другое примерно в одно и то же время.
Является ли Drive 5 членом вашей конфигурации рейда? Если да, вы можете импортировать внешнюю конфигурацию на этот жесткий диск. Есть 2 метода, 1-я загрузка в утилиту веб-BIOS raid-контроллера. 2-й, используя Megaraid Storage Manager на вашей ОС (сначала нужно установить его).