У меня есть серия 4000 с двумя физическими сетевыми картами и групповым IP.
У меня есть серия 6000 на сайте аварийного восстановления с четырьмя физическими сетевыми адаптерами и групповым IP.
NIC1 серии 4000: 10.0.12.2
NIC2 серии 4000: 10.0.12.4
Серия 4000 IP группы: 10.0.12.3
NIC1 серии 6000: 10.10.12.5
NIC2 серии 6000: 10.10.12.6
NIC3 серии 6000: 10.10.12.8
NIC4 серии 6000: 10.10.12.9
6000 серия Группа IP: 10.10.12.7
Все физические сетевые адаптеры в обеих SAN могут без проблем пинговать друг друга взад и вперед.
Групповой IP-адрес серии 4000 может без проблем пинговать все, туда и обратно.
Однако групповой IP-адрес серии 6000 не может проверить связь с физическими сетевыми адаптерами на 4000. Однако он может проверить связь с групповым IP-адресом 4000.
Другие устройства, такие как рабочие станции и серверы, могут пинговать все с обеих сторон, физические сетевые карты и оба групповых IP-адреса. Проблема возникает только в самих сетях SAN.
Когда я выполняю traceroute, исходящий из группового IP-адреса серии 6000, предназначенного для физических сетевых адаптеров серии 4000, я вижу, как он перескакивает с коммутатора DR на маршрутизатор DR, на основной маршрутизатор, на основной коммутатор, а затем истекает время ожидания.
Когда я выполняю трассировку другим путем, исходящую от физических сетевых адаптеров серии 4000, предназначенных для группового IP-адреса 6000, время ожидания немедленно прекращается, не выполняя ни одного прыжка.
Есть идеи или предложения?