Назад | Перейти на главную страницу

Неизвестные диски Windows 2008

У меня блейд-сервер BL460c G7 с ОС Windows 2008 R2 SP1. Это совершенно новый корпус C7000 с межсоединениями FlexFabric. Я настроил свои коммутаторы FC и правильно зонировал их для нашего Clariion CX4 и могу видеть все хосты, которым назначены FCoE HBA на обоих путях как в Navisphere, так и в HP Virtual Connect Manager.

Итак, я пошел дальше и создал группу хранения для тестового сервера, назначил соответствующий хост, назначил LUN серверу. Пока все в порядке, войдите на сервер, и я вижу 4 неизвестных диска .... Нет проблем, я устанавливаю MS MPIO, не повезло, не могу инициализировать диски, и несколько дисков не исчезают. Все еще нет проблем, я устанавливаю PowerPath версии 5.5 перезагрузкой. Теперь вижу 3 диска. Один инициализирован и готов к работе, но у меня все еще есть 2 диска, которые я не могу инициализировать, не могу отключить или удалить. Если я щелкну правой кнопкой мыши в диспетчере хранилища и перейду в свойства, я вижу, что вкладка MS MPIO, но я не могу сделать путь активным.

Я хочу избавиться от этих фантомных дисков, но пока ничего не работает, и поиск в Google показывает некоторые странные результаты, поэтому, очевидно, я неправильно формулирую свой вопрос. Я думал, что спрошу здесь очень быстро. Кто-нибудь знает, как быстро избавиться от этих неизвестных дисков.

Другой вопрос, нужна ли мне установка MPIO, если у меня установлен PowerPath? Я впервые устанавливаю Windows 2008 R2 таким образом, и я не уверен, нужна эта функция сейчас или нет.

Итак, еще немного информации, чтобы добавить к этому. Кажется, я имею дело с проблемой Windows больше, чем с чем-либо еще. Я удалил LUN с сервера, полностью удалил PowerPath, удалил функцию MPIO с сервера и дважды перезагрузился. Теперь я вернулся к исходным 4 неизвестным дискам (плюс локальный диск 0, содержащий, конечно, раздел ОС, который работает нормально)

Я пошел в diskpart, я увидел все 4 диска Unknown, я выбрал каждый диск, запустил его чистым (на всякий случай, если я каким-то образом подключил их ранее как GPT и не осознавал этого) Через несколько минут я больше не мог чтобы увидеть диски, когда я запустил list disk. Однако диски все еще находятся в управлении дисками. Когда я пытаюсь отключить диски из управления дисками, я получаю сообщение об ошибке: Virtual Disk Manager - система не может найти указанный файл. Сопровождается ошибкой в ​​журналах системных событий:

Log Name:      System
Source:        Virtual Disk Service
Date:          6/25/2012 4:02:01 PM
Event ID:      1
Task Category: None
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:      hostname.local
Description:
Unexpected failure. Error code: 2@02000018
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Virtual Disk Service" />
    <EventID Qualifiers="49664">1</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2012-06-25T21:02:01.000000000Z" />
    <EventRecordID>4239</EventRecordID>
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>hostname.local</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>2@02000018</Data>
  </EventData>
</Event>

Я уверен, что есть место в реестре, где я могу избавиться от них, я просто не могу вспомнить, где это, и я не хочу экспериментировать.

Итак, напомним, в настоящее время вообще нет подключенных LUNS, у меня все еще есть фантомные диски, и я получаю. Система не может найти файл, указанный в Virtual Disk Manager, когда я пытаюсь отключить их.

Спасибо!

Спасибо JMreicha и Chopper3. Я решил проблему, действительно была проблема с зонированием, но, что еще важнее, волокно было неправильно проложено. Раньше у меня не было большого опыта (хорошо, практически нет) зонирования оптоволоконных каналов, и я испортил способ подключения оптоволоконных коммутаторов. Я исправил проблему, FabricA теперь отлично подключается через оптоволоконные коммутаторы 1 и 3, а FabricB теперь подключается через оптоволоконные коммутаторы 2 и 4. Все порты восходящей связи на коммутаторах настроены на порты E, а все порты хоста - E и F. Все зонирование завершено, и по мере того, как я набираю это, строятся кластеры SQL.