У меня есть сервер, которому меньше месяца, на котором установлена Windows Server 2008 R2. У меня там 2 зеркальных диска. Я попытался обновить ОЗУ, но это не помогло, возможно, из-за проблем с плотностью памяти. Сервер отказался даже выполнять POST, поэтому я откатил обновление и установил всю исходную оперативную память. Я должен упомянуть, что я, вероятно, включал и выключал сервер примерно 12-15 раз в процессе обновления из-за попытки различных комбинаций ОЗУ. После того, как я переустановил исходную оперативную память, сервер запустился нормально, но на экране загрузки я увидел:
Windows Server 2008 Windows Server 2008 - вторичный Plex
Я выбирал каждый вариант после того, как другой не работал, но на индикаторе загрузки Windows экран погас. Даже значок Windows не отображался.
Затем я попытался загрузиться в безопасном режиме, который прошел нормально. Я повторно синхронизировал зеркальный диск, а затем снова попытался перезагрузиться, но та же проблема застопорилась на экране хода загрузки. Я загрузился в безопасном режиме, затем удалил зеркальный диск, затем перезапустился, но та же проблема.
Я загрузил EasyBCD в безопасном режиме, затем попробовал исправить загрузчик, но снова та же проблема.
Журналы событий не показывают ничего полезного в том, что является причиной проблемы. Нужно ли мне каким-то образом исправить MBR из-за предыдущей зеркальной настройки?
РЕДАКТИРОВАТЬ 09/16: Технология Dell вышла и заменила mobo, ram и CPU, и после нескольких перезагрузок теперь система работает нормально. Однако после того, как я включил виртуализацию в BIOS, система снова начала проявлять проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться. Я отключил VT и снова запустил, все прошло нормально.
Затем я попытался перепрограммировать BIOS, поскольку тот, что был на новом mobo, был выпущен в январе 2010 года. Я запустил программу установки через Windows, затем разрешил ей перезагрузиться, но сервер никогда не возвращается в исходное состояние. Я оставил его там не менее 45 минут, а затем произвел полную перезагрузку. BIOS по-прежнему показывает установленную старую версию! Я попробовал тот же процесс еще раз, но не возлагаю на это больших надежд. Вся причина, по которой я купил сервер, была для HV VT, и теперь кажется, что это вызывает эту проблему. Аргх
После почти месяца работы над этой проблемой и ее решения на прошлой неделе она была наконец решена. Возможно, это была комбинация проблем, которые накладывались друг на друга, но вот поток проблем:
1) Обновление ОЗУ не проходит гладко
2) Служба поддержки Dell просит меня устранить неполадки по телефону, никуда не уходит
3) Техник Dell приезжает на место и заменяет 2 из 4 RAM, материнскую плату и CPU.
4) Сервер теперь запускается нормально, что наводит меня на мысль, что новые флешки для обновления ОЗУ несовместимы, и 1 или 2 из старых каким-то образом были повреждены в коммутаторе.
5) Я перезагружаюсь, затем включаю виртуализацию в BIOS, так как по умолчанию при подкачке mobo она отключена. Сервер снова начинает показывать те же симптомы и проблемы, что и у меня изначально!
6) Я выключаю видеопередатчик, затем перезагружаюсь, сервер работает нормально. VTX, похоже, сейчас является проблемой, что является большой проблемой, учитывая, что я купил его для этого
7) Я меняю местами палочки ОЗУ, единственная комбинация, которая работает с включенным VTX, - это 2 новых палки, что дает мне всего 2 ГБ ОЗУ в системе.
8) Dell предлагает перепрограммировать мой BIOS, что я пытаюсь сделать через Windows. Windows сообщает, что BIOS обновлен нормально, а затем просит перезагрузить компьютер. Я даю ему перезагрузиться, но он никогда не выключается полностью. После того, как я вручную выключил его, а затем запустил, версия BIOS по-прежнему остается старой.
9) Не могу обновить BIOS с дискеты, так как на сервере ее нет. Попытка прошить BIOS через загрузочный компакт-диск Dell - это полторы хлопот, и в конце концов я отказываюсь от этого
10) Я проверяю сайт Kingston на предмет совместимой оперативной памяти, затем заказываю 2 флешки по 4 ГБ. Я вставляю их на сервер, все работает отлично, и с включенным VTX
11) Теперь сервер работает нормально с 10 ГБ оперативной памяти, наконец!
Я думаю, что ОЗУ, которое я заказал изначально должен были совместимы теоретически, но его конфигурация плотности могла быть несовместима с моим мобильным устройством, из того, что мне сказал коллега.
Урок: в следующий раз я не буду просто заказывать по спецификациям, я действительно проверю совместимость с громкими именами (Kingston, Crucial и т. Д.). Любое небольшое снижение производительности, которое я увижу от этих брендов и их более высокой стоимости, я с радостью возьму на себя, а не с простоями в течение 3-4 недель из-за несовместимого плунжера.
Я рад, что основал этот сайт. В будущем вы можете использовать программу резервного копирования, чтобы было быстрее и проще восстановить ваш сервер. Я буду рекомендовать Acronis, он помог мне восстановить все мои серверы и мои локальные машины.
Это отличный продукт. тебе следует это попробовать.
Иногда лучший ответ - сжечь все и начать с нуля. Поскольку ему меньше месяца, я собираюсь предположить (правильно или ошибочно), что вы еще не так много в него вложили. Сможете ли вы установить новое зеркало и переустановить? Вы очень быстро узнаете, есть ли у вас проблемы с оборудованием.