Проблема с подключением moxa serial-to-ethernet

У нас есть Windows 2003 Server (32-разрядная версия), работающая в VMWare и подключающаяся к 2 устройствам Moxa NPort 5450 с последовательным интерфейсом Ethernet. Мы сталкиваемся со спорадическими "отключениями" от последовательных устройств, подключенных к Moxa, и они не подключаются повторно в нашем программном обеспечении (программное обеспечение, которое мы запускаем, называется Uniwin), пока не будет перезапущена служба Uniwin, установленная на сервере. Пока представитель Moxa перезвонил мне за поддержкой, я решил позвонить Perle, чтобы узнать, испытывали ли они что-то подобное - их инженер по предпродажному обслуживанию сказал, что он точно знает, в чем проблема, но, поскольку это не продукт Perle, он сказал бы мне только, что это связано с настройкой или некоторой конфигурацией стека tcp / ip в Windows Server 2003. Кто-нибудь знает, о чем он может иметь в виду? Я пробовал сброс стека tcp / ip, но это звучало так, как будто это была конкретная настройка (возможно, в реестре), а не просто «сброс». Любая помощь приветствуется - спасибо ...

В итоге это стало проблемой в моей среде VMWare - как только я переместил эту виртуальную машину на автономный хост виртуальной машины, проблема исчезла.