Я поддерживаю предварительно настроенную систему хранения для проектной группы. Хранилище состоит из 36 дисков HGST по 8 ТБ (~ 240 ТБ нетто) в RAID60 (2x18 дисков в RAID6), Контроллер - MegaRAID SAS 9361-8i, ОС = Scientific Linux 7.2.
storcli64 /c0 /v1 show
DG/VD TYPE State Access Consist Cache Cac sCC Size Name
0/1 RAID60 Optl RW Yes RWBD - ON 232.860 TB
При выполнении еженедельных запланированных проверок согласованности (или если я запускаю их вручную) я получаю много предупреждений о несогласованности, но они, кажется, никогда не исправляются - во время следующей проверки снова появляются те же предупреждения:
[root@faith ~]# grep 22649241 /var/log/message*
/var/log/messages:Oct 25 20:54:01 faith MR_MONITOR[1604]: <MRMON063> Controller ID: 0 Consistency Check found inconsistent parity on VD#012 strip: #012 ( VD = 1, strip#012 = 22649241)
/var/log/messages-20161002:Sep 25 22:34:03 faith MR_MONITOR[1604]: <MRMON063> Controller ID: 0 Consistency Check found inconsistent parity on VD#012 strip: #012 ( VD = 1, strip#012 = 22649241)
/var/log/messages-20161024:Oct 23 22:35:46 faith MR_MONITOR[1604]: <MRMON063> Controller ID: 0 Consistency Check found inconsistent parity on VD#012 strip: #012 ( VD = 1, strip#012 = 22649241)
Как лучше всего добиться согласованности массива? Я предполагаю, что в текущем состоянии перестройка, скорее всего, не удалась? Или может это побочный эффект raid60?