Несоответствующие прошивки на дисках в raid-6 - это плохо?

Недавно я расширил raid-1 до raid-6 с шестью дисками. Я заказал все четыре новых диска в одном месте, и все они рекламировались как такие же диски, что и два исходных - Seagate 15krpm 146gb.

Однако, когда я посмотрел на диски в утилите perc6 / i, один из них оказался более ранней версией прошивки; у него был S515, по сравнению с другими пятью приводами с S527. Разумеется, после осмотра самого накопителя на этикетке была указана более ранняя версия прошивки. Запуск утилиты обновления прошивки SAS от Dell должен был теоретически переместить их все на S52A, но когда я запустил ее, она переместила диски S527 на S52A и оставила диск S515 нетронутым.

Есть ли повод для беспокойства? Если это что-то, что следует исправить, есть ли способ нацелить обновление на конкретный диск, поскольку утилита прошивки, похоже, не сделала этого сама?

Исходя из моего опыта работы с роботами поддержки Dell, они не будут разговаривать с вами, если у вас не установлена ​​последняя версия прошивки. они отправят вам ссылку и скажут, что вы перезвоните им, когда закончите обновление.

Хотя Dell может сказать вам, что вы не можете запускать его несоответствующим образом, и это может быть не «лучшая практика», на моей старой работе мы запускали несовместимые прошивки практически на каждом отдельном диске, и частота отказов была точно такой же, несмотря на новые версии прошивки.