Назад | Перейти на главную страницу

Есть ли решение против коротких перебоев в подаче электроэнергии, кроме ИБП?

Довольно часто я сталкиваюсь с очень короткими отключениями электроэнергии. Обычно они длятся всего пару секунд - возможно, обслуживающий персонал электросети просто переключает переключатель в положение «Выкл.», А затем сразу же в положение «Вкл.». Однако этого достаточно, чтобы все виды ИТ-оборудования потеряли питание и перезагрузились.

ИБП помог бы, но вроде вещь довольно дорогая - батареи быстро изнашиваются и розничная цена единицы значительна.

Есть ли другие решения против очень коротких отключений?

Маховики используются в крупных центрах обработки данных для покрытия коротких перерывов в электроснабжении, подобных вашему, или для того, чтобы дать время для включения резервного генератора. Они (обычно) работают всего 45-60 секунд и дороги, но имеют более длительный срок службы, чем батареи ИБП, и могут иметь смысл для очень большого центра обработки данных.

Другой подход был подход Google, который интегрировал небольшую батарею 12 В с каждым сервером, монтируемым в стойку. Материнская плата работает только от входа 12 В. Этот подход работает для кратковременных отключений электроэнергии на несколько секунд (как у вас), а для более длительных отключений он служит только для плавного отключения. Это также работает, если вы достаточно большие, чтобы заказывать собственные материнские платы. :)

Теперь, когда у нас есть эти маловероятные альтернативы ...

Для большинства малых и средних центров обработки данных системы ИБП имеют большой смысл. Начни жаловаться руководству сейчас, так что когда Если происходит потеря данных, вы можете надеть шляпу «Я же вам сказал» и потребовать у UPS деньги, вместо того чтобы просто защищаться.

Ваши варианты:

В основном вам понадобятся батареи где-то, чтобы покрыть даже пару секунд отключения электричества, или огромная вращающаяся плита чего-то тяжелого, из которого вы можете быстро генерировать энергию.

ИБП не так уж дороги и выглядят даже дешевле, если учесть альтернативу потере данных или отказу оборудования ...

И генераторы не годятся для таких коротких отключений, так как они требуют слишком много времени для раскрутки - обычно у вас будет небольшой ИБП, чтобы справиться с короткими отключениями, а затем генератор для более длительных.

Дополнение:

Обратите внимание, что компании UPS (я предполагаю, что все, но, по крайней мере, APC) предоставляют вам оборудование в долларах, которое они покроют для замены, если оно выйдет из строя из-за проблем с питанием при подключении к UPS. т.е. гарантия того, что подаваемая мощность будет без скачков и т. д.

APC есть таблица этих сумм на их сайте. Они явно уверены, что все будет хорошо, поскольку покрывают даже небольшие ИБП стоимостью до многих тысяч долларов.

-

[1] Как упоминалось кмарш в другом ответе.

[2] Как упоминалось Эван Андерсон в комментариях к вопросу.

Дополнительный и разнообразный корм.

В зависимости от распределения нагрузки он может быть не дороже ИБП.

Тем не менее, потенциально намного более надежный.

По горькому опыту, я предпочел бы подход с использованием маховика наряду с ИБП, поскольку я думаю, что у него больше шансов на работу. Не полагайтесь только на один, если ваши данные чего-то стоят.

Одно приятное воскресное утреннее тестирование генератора было запланировано без уведомления кого-либо, имеющего системы в центре обработки данных (это был один из наших собственных центров обработки данных, но специалисты по технической инфраструктуре не хотели делиться информацией). К сожалению, они не удосужились проверить, полностью ли функционирует ИБП. Последовательность была примерно такой.

сеть -> ничего -> генератор -> ничего -> сеть

30 стоек отскакивают дважды за 20 минут, а выжившие после первого отключения электроэнергии получают удар во втором. К счастью, в то утро они не решили попробовать это на других наших сайтах, так что, по крайней мере, мы продолжали работать.

Вы и все ваши коллеги жалуются каждый раз такое случается. Они могут начать обращать внимание на то, что происходит, и исправить это.

Может быть, после значительной потери данных или даже потери оборудования стоимость ИБП не будет казаться такой чрезмерной.

Вы имеете в виду всего несколько рабочих станций, серверов или что-то более крупное?

Все, что вы действительно можете сделать, чтобы следить за расходами, - это правильно рассчитать свой ИБП. Я видел серверные комнаты с ИБП, которые загружены на 20% (или меньше), потому что амбициозный продавец взял верх над предыдущим администратором.

Здравствуйте и спасибо за вопрос,

Сегодня для устранения кратковременных проблем с отключением электроэнергии можно использовать ультраконденсаторы.

Ультраконденсаторы могут очень быстро накапливать большое количество энергии и распределять ее также очень быстро и надежно, более миллиона раз.

С уважением

Скелетные технологии