Назад | Перейти на главную страницу

Какой RAID-контроллер поставляется с DL360 G7?

Я планирую настроить RAID10 с использованием SSD-накопителей.

Какой RAID-контроллер поставляется с HP DL360 G7?

Это настоящий аппаратный RAID-контроллер?

А он совместим с CentOS Linux?

Будет ли SSD нормально работать в RAID10?

В HP ProLiant DL360 G7 обычно использует бортовой RAID-контроллер Smart Array P410.

Контроллер совместим с Linux и использует драйвер, который был в основном ядре Linux более десяти лет. В зависимости от вашей конкретной ОС вы в конечном итоге будете использовать более старую Драйвер CCISS или более новый драйвер HPSA.

Что касается SSD, я использовал широкое разнообразие с контроллерами HP Smart Array. Единственные диски, которые вызывают проблемы: некоторые SATA SSD, прошивка которых не сообщает допустимая температура контроллеру и некоторым Корпоративные твердотельные накопители STEC ZeusIOPS SAS которые дают поддельные S.M.A.R.T. ошибки.

У меня есть новый DL380 G7, запущенный в производство под управлением CentOS 6.2 и контроллер Smart Array P410 с RAID 1 + 0, состоящим из OWC Mercury Pro приводы (контроллеры Sandforce).

[root@Mew ~]# hpacucli ctrl all show config

Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded)    (sn: 500143801664FE50)
   array B (Solid State SATA, Unused Space: 0 MB)


      logicaldrive 2 (447.1 GB, RAID 1+0, OK)

      physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:8 (port 2I:box 1:bay 8, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)

   SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model  SRC 8x6G) 250 (WWID: 500143801664FE5F)

Конкретная информация о диске приведена ниже. Некоторые вещи не работают. Это диски 6G, сообщающие о 3G. Функция индикатора износа не работает. Однако температура отображается правильно, и все остальные функции RAID / Smart Array работают правильно:

   Array: B
      Interface Type: Solid State SATA
      Unused Space: 0 MB
      Status: OK

     Logical Drive: 2
         Size: 447.1 GB
         Fault Tolerance: RAID 1+0
         Status: OK
         Array Accelerator: Enabled
         Unique Identifier: 600508B1001C7CD812E02A4D76975D0A
         Disk Name: /dev/sdb
         Mount Points: /data 447.1 GB
         Mirror Group 0:
            physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)
            physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)
         Mirror Group 1:
            physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)
            physicaldrive 2I:1:8 (port 2I:box 1:bay 8, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)

      physicaldrive 1I:1:3
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 3
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: Solid State SATA
         Size: 240.0 GB
         Firmware Revision: 502ABBF0
         Serial Number: MX6G24012E20K3138   
         Model: ATA     Mercury EXTREME 
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 38
         Maximum Temperature (C): 51
         SSD Smart Trip Wearout: Not Supported
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 3.0GBPS

Также см: Корпус HP D2700 и твердотельные накопители. Будет ли работать любой SSD?

Все оборудование HP для бизнеса имеет страницу с краткими техническими характеристиками, на которой вкратце описывается все, что в него входит.
В Краткие характеристики HP DL360 G7 На странице говорится, что эти серверы имеют встроенный контроллер P410i SmartArray.
В Краткие характеристики HP P410 включает

  • Спецификация совместимости "Red Hat Enterprise Linux 4 & 5 (x64 & x84)" (из которой происходит CentOS),
  • "RAID 1, 1 + 0 (Drive Mirroring)" аппаратный ("настоящий") RAID, который вы ищете

Имейте в виду, что использование дисков сторонних производителей (включая твердотельные накопители) с HP SmartArray не поддерживается и может не работать (хотя они обычно do), и могут быть потери производительности (что характерно для несовместимого оборудования).

Это зависит от конкретной модели; модели начального уровня поставляются с P410i / с нулевой памятью, базовые модели - с P410i / 256 МБ, производительные модели - с P410i / 1 ГБ, а модели CTO - с P212 / zero до P812 / 1 ГБ.

Это действительно очень реальный аппаратный RAID, хотя вы захотите установить полный набор драйверов, чтобы вы могли продолжить настройку контроллера и его массивов изнутри ОС и получить доступ к оповещениям.

Он совместим с RHEL (следовательно, с Centos), и это набор драйверов RHEL, который вы захотите установить.

Что касается твердотельных накопителей, R10 великолепен, я использую его широко, НО я оговорюсь, что, говоря, что я использую фирменные твердотельные накопители HP, небрендовые не поддерживаются, но есть много доказательств того, что они работают нормально, хотя некоторые из них расширенные диагностики и оповещения могут работать некорректно.

HP DL 370 G7 поставляется с P410i и хорошо совместим с Centos 6, но убедитесь, что вы загружаете на него последнюю версию прошивки, чтобы избежать проблем с SSD (прошивка> 5.0). Также лучше купить версию на 512 МБ или 1 ГБ (с дополнительным модулем RAM), чтобы она поддерживала все уровни RAID. Это будет нормально в RAID-10, однако лучше ограничить количество сбросов дисков до минимума, особенно если вы ведете журнал, например запись каждого блока 20 раз стирает их за 1 год.