Назад | Перейти на главную страницу

потеря данных с RAID5 на Pliant DL360 при выходе из строя дисков

По какой-то причине контроллер массива на моем Proliant DL360 G6 не может распознать 2 из 6 дисков емкостью 750 ГБ, которые я использую в конфигурации RAID 5 с VMware ESXi 5.1.

Когда я перезагружал сервер, я выбрал опцию BIOS (F2), чтобы распознать 2 диска, он сказал, что перестал подтверждать.

Вот вариант BIOS, который я выбрал: «Выберите« F2 », чтобы принять потерю данных и повторно включить логические диски».

Все 6 дисков теперь снова отображаются в томе.

К сожалению, похоже, что данные повреждены. Многие виртуальные машины больше не работают и даже не регистрируются должным образом в ESXi. ESXi загружается нормально, но ни одна из виртуальных машин, размещенных на нем, не работает.

Я загрузился с помощью утилиты настройки массива, и она сообщает, что инициализация четности завершена. ACU не показывает никаких других ошибок или информационных уведомлений.

Могу ли я перестроить или восстановить свои данные, чтобы мои виртуальные машины снова начали работать? Для меня до сих пор остается загадкой, почему Array вообще перестал видеть два диска, но все, что я хочу сделать сейчас, это восстановить все мои данные, чтобы мои виртуальные машины снова начали работать.

F2 как правило, правильный выбор ... В противном случае сервер ESXi не загрузился бы. Меня беспокоит то, что произошло до этого инцидента ...

Вы получали ошибки? Есть ли индикаторы на светодиодах жесткого диска? Как правило, диски сервера HP не просто портят вас. Учитывая, что вы используете диски 750 ГБ в RAID5, есть вероятность, что диски SATA, и у вас может быть более одного не смогли или провал диск.

Пойдем в Краткие технические характеристики HP ProLiant DL360 G6...

Итак, единственные варианты дисков для этого сервера от HP:

  • SAS 2,5 дюйма в 72 ГБ, 146 ГБ, 300 ГБ, 450 ГБ, 600 ГБ ...
  • SATA 2,5 дюйма в 120 ГБ, 160 ГБ, 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ ...

Итак, откуда взялись эти диски?
Это определенно не диски HP. Я не припомню, чтобы на рынке появлялись 2,5-дюймовые диски 750 ГБ серверного класса.

Это жесткие диски для ноутбуков?

Если так, то это могло произойти по ряду причин. Я думаю, что большой SATA RAID5 мог привести к ужасному неустранимая ошибка чтения (URE), где у вас, возможно, был неисправный диск, а другой уже вышел из строя.

Поскольку это ESXi, будем надеяться, что у вас есть Агенты HP для здоровья и комплект утилит установлены.

Если да, опубликуйте снимок экрана с Hardware Status -> Storage меню в VMware и, возможно, вывод /opt/hp/hpacucli/bin/hpacucli ctrl all show config detail команда.

В худшем случае ваши данные передаются.

В лучшем случае вы можете создавать новые виртуальные машины и импортировать файлы VMDK. Может дело в повреждении файла .vmx.

В любом случае, вы не должны двигаться вперед, пока не определите, что в первую очередь произошло с вашими дисками. В противном случае вы накапливаете груду дерьма и можете столкнуться с тем же самым в будущем.

(также, обновите прошивку вашего сервера, если вы еще этого не сделали)

Если он перестроил массив, а вы по-прежнему не можете получить доступ к данным («Я загрузился с помощью утилиты настройки массива, и она сообщает, что инициализация четности завершена»).

Пора обратиться за профессиональной помощью. Если он был восстановлен с использованием только 5 дисков, может потребоваться серьезная распутывание, чтобы вернуть что-либо.

В зависимости от того, где вы находитесь, ищите надежную компанию по восстановлению данных.

Майк