После того, как моему боссу сообщили о мощности удаленного объекта, на котором нет ИБП, он сообщил мне о расценке на то, что он собирался заказать. Сетевое и серверное оборудование сайта потребляет более 2 000 Вт. Но он разработал ИБП на 1500 В с несколькими батареями, чтобы обеспечить необходимое длительное время безотказной работы. Но я понимаю, что если бы оборудование было подключено к ИБП, оно не смогло бы выдавать достаточную мощность на оборудование, даже если бы у него было несколько аккумуляторных блоков. Это первый раз, когда я участвую в покупке ИБП (хотя он сам выбрал производителя и модель), а мы - более бедный школьный округ, поэтому я хочу убедиться, что мы не настраиваем себя на неудачу. У нас есть только схемы на 15 ампер, поэтому я знаю, что мы не можем перейти к блоку 2000 В, но разве нам не понадобятся два блока 1500 В?
Спасибо.
Номинальная мощность и ВА ИБП представляют нагрузку, которую ИБП может защитить.
Батарея и блоки расширения существуют только для увеличения времени работы ИБП.
Я бы предложил несколько ИБП 2200ВА с батареями, необходимыми для удовлетворения ваших требований к продолжительности работы.
Производитель ИБП с радостью поможет вам подобрать оборудование и подобрать подходящее решение.