Назад | Перейти на главную страницу

hp sb40c и hp bl460c хранилище

У меня есть HP ProLiant BL460c в партнерстве с блейд-сервером HP SB40c. Контроллер хранилища для BL460c - HP Smart Array E200, а контроллер SB40c - P400. В моей конфигурации ProLiant работает без диска. На блейд-сервере хранения есть массив из 4 дисков на RAID 1 + 0 {Производительность очень хорошая в этой виртуальной среде на основе Citrix (12 vms)}.
SB40c может вместить до 6 дисков, и нам нужно добавить как можно больше дисков. Будет ли это число еще на 2 диска, следовательно, блейд-сервер полностью загружен, а блейд-сервер останется бездисковым? или 4 диска: 2 на блейд-хранилище и 2 на блейд-сервере?
Другими словами, можем ли мы установить диски на блейд-сервере и сделать их частью массива, созданного с помощью контроллера p400 на блейд-сервере?

При такой настройке вы ограничены шестью дисками внутри существующего блейд-хранилища. Я предполагаю, что вы используете серверы BL460c G5. Если бы вы перешли на новые поколения этого сервера (например, G6 или G7), вы могли бы использовать Блейд-накопитель D2200sb (Емкость 12 дисков). Как есть, вы можете добавить только два дополнительных диска.

Любые диски, которые вы установите на сервере, будут локальными дисками, недоступными для P400.