У меня есть сервер Proliant DL180 G6 с контроллером Smart Array P410. Один из жестких дисков горит желтым, но сервер по-прежнему работает безупречно. На нем работает RAID5 или 6 (не помню).
Теперь, могу ли я просто купить новый жесткий диск, извлечь неисправный и вставить новый, пока сервер работает, и будет ли он автоматически восстановлен? Нет необходимости вводить конфигурацию RAID?
/ Даниэль
На нем работает RAID5 или 6 (не помню)
Возможно, вы захотите подтвердить это, прежде чем идти дальше.
Теперь, могу ли я просто купить новый жесткий диск, вынуть неисправный и вставить новый, пока сервер работает, и будет ли он автоматически восстановлен? Нет необходимости вводить конфигурацию RAID?
Используйте служебную программу настройки массива, чтобы проверить состояние массива и изменить его параметры. Например, установка высокого приоритета восстановления. Произнесите руководство: The array will begin to rebuild as soon as the drive is spun-up and tested.
Однако я настоятельно рекомендую досконально разбираться в Руководство HP по рекомендуемым методам восстановления / восстановления массива SMART прежде чем что-либо делать.
Фактически, проверьте все руководства для P410.
Вы должны иметь возможность просто заменять диски в горячем режиме. P410 должен автоматически начать перестроение массива. Во время восстановления производительность будет снижаться до тех пор, пока восстановление не будет завершено. Предполагая, что RAID5, если второй диск выйдет из строя во время восстановления, вы, скорее всего, будете выполнять восстановление из резервных копий.