Назад | Перейти на главную страницу

Вопрос о конфигурации режима порта HP ProCurve

У нас есть ProCurve Switch 2810-48G (J9022A).

Нам нужно отключить автосогласование на двух портах и ​​вручную настроить их как полнодуплексные гиге-порты.

Из веб-интерфейса, вкладки «Конфигурация», вложенной вкладки «Конфигурация порта» мне предоставляется только возможность настроить порт как «Авто - 1000». Я понимаю, что это означает автоматическое согласование дуплекса, ручную настройку скорости на большую скорость.

Как мне вручную настроить порт так, чтобы он был вручную настроен на использование полного дуплекса, 1000 Мбит / с?

Вместо этого используйте интерфейс командной строки. Когда вы вошли в систему как менеджер, используйте команду "config", а затем установите параметры для нужных портов (я просто использовал c1, c2 в качестве примера):

Procurve# config
ProCurve(config)# interface ethernet c1,c2 speed-duplex 1000-full

Руководства для 2810 здесь, в Руководстве по управлению и настройке подробно описаны веб-интерфейсы, меню и интерфейсы командной строки.

Вот полуофициальное слово от HP. Хотя он предназначен для коммутаторов серий 3500 и 5400, судя по языку, это звучит так, как будто оно применимо ко всем продуктам HP:

Вопрос: Почему я не могу настроить порты ProCurve 3500yl / 5400zl 10/100/1000 Base-T для работы в 1000 полнодуплексном режиме?

Настройка полного дуплекса не требуется стандартом IEEE 802.3ab 1000 Base-T. Чтобы соответствовать стандарту, устройства должны иметь возможность автоматического согласования до 1000 в полнодуплексном режиме, когда порт настроен на «авто». Если ваше устройство не работает в режиме полного дуплекса 1000 с портом коммутатора, установленным в положение «auto», проверьте драйвер устройства и кабель или обратитесь в службу технической поддержки вашего продукта (ов).