Я присматриваю за несколькими серверами - их небольшое количество, и не стоит называть их «дата-центром». Поскольку серверы расположены не в «правильном» компьютерном зале, мне интересно, могут ли розетки питания поддерживать то, что у нас есть.
Я просмотрел здесь вопросы от других, и многое прояснилось. Но у меня все еще есть несколько нерешенных вопросов.
Предположим, розетка рассчитана на 20 ампер. Это означает, что он может подавать не более 20 А. Сервер имеет два источника питания (т. Е. Один резервный), на каждый из которых записано 10 А. Насколько я понимаю из других сообщений, это по-прежнему означает, что сервер потребляет не более 10 А. Второй источник питания действительно предназначен только для резервного копирования. И это при том, что на каждом блоке питания написан максимальный ток.
Если я вставлю шину питания в вышеупомянутую розетку, означает ли это, что я могу поддерживать не более двух таких серверов?
Другие вопросы здесь, кажется, подразумевают «Нет». Это потому, что мне действительно нужно смотреть на фактическое энергопотребление (т.е. ватты = напряжение * амперы). Я могу в это поверить, но разве это не небезопасно и немного субъективно? Нагрузка может быть очень большой, и если вы перейдете и подключите серверы на 3, 4, ... 10 ампер, вы действительно делаете ставку на то, что нагрузка на подключенные серверы не будет высокой - достаточно высокой, чтобы потреблять более 10 ампер.
Я думаю, что меня озадачивает: если бы это был тостер, обогреватель, фен и т. Д., Это намного легче предсказать. Поскольку существует проблема загрузки сервера, мне кажется, что я «вынужден» либо превышать номинал розетки, либо попросить электрика установить дополнительные розетки.
Если предположить, что то, что я сказал выше (составленное из вопросов других), правильно, является ли превышение номинальной мощности розетки общей практикой? Если так, то вопрос на миллион долларов заключается в том, сколько из них «безопасно»? Или нет другого способа узнать, кроме как измерить потребляемую мощность (т. Е. Количество ватт) при нормальном использовании и посмотреть, сколько ампер потребляют пользователи?
Спасибо!
Луч
Причина, по которой компьютерные блоки питания рассчитаны на максимальное энергопотребление и не указывают точный ток, который они потребляют (в отличие от вашего фена), проста в том, что блоки питания являются стандартными компонентами, а конфигурация сервера довольно динамична (занято только гнездо ЦП или все , полностью заполненный энергоемкими вращающимися дисками 15k или без дисков и с загрузкой ESXi с флэш-накопителя USB, без карт расширения или нескольких карт GPU и т. д.), что слишком сложно для поставщика.
Таким образом, хотя блок питания поддерживает все ваши компоненты вместе, потребляя до 10 А перед срабатыванием предохранителя, скорее всего, система потребляет значительно меньше. Фактическое энергопотребление можно рассчитать или, в идеале, измерить.
Покупка специального устройства для измерения энергопотребления может не являться требованием: серверы HP, например, уже записывают такие данные в свои устройства МОТ, как подробно описано в этот ответ.
Следует иметь в виду: большинство серверов достигают пика энергопотребления во время загрузки, когда все запускается и регуляторы мощности еще не сработали. Также распространенной конфигурацией сервера по умолчанию является автоматическое возобновление работы после сбоя питания. Это создает энергозатратную комбинацию после восстановления питания после сбоя.
Общая мера предосторожности и настоятельно рекомендуется - установить Система ИБП между вашими серверами и электрической розеткой.
Я бы получил Ваттметр и измерьте фактическое потребление энергии при максимальной нагрузке. Современные ваттметры обладают множеством функций, включая пиковый, средний, общий энергопотребление и т. Д.
Например. У моей машины блок питания на 800 Вт, но он не так много потребляет. Я купил счетчик, когда решил приобрести ИБП. Оказывается, питание моей машины на холостом ходу + один монитор составляет всего 96 Вт. Под нагрузкой он никогда не превышал 250.
Конечно, если предположить, что ваш предохранитель плавится при 10А, вы не хотите, чтобы ваши электрические нагрузки были где-то близко к этому. Я бы использовал 60% в качестве разумного запаса прочности.
Компьютеры потребляют очень разное количество энергии в зависимости от того, простаивают они или находятся под нагрузкой. Вы можете оценить максимальную мощность, используемую каждым из компонентов (ЦП, материнская плата, жесткие диски, видеокарта и т. Д.), Но, вероятно, лучше просто измерить ее самостоятельно.