Назад | Перейти на главную страницу

Несколько VLAN на одном порту коммутатора

У меня есть HP ProCurve 1810G-8, который я сейчас использую в качестве обычного коммутатора между 3 серверами и межсетевым экраном.

2 из серверов являются хостами ESXi, а один - устройством Nexentastor с 2 целевыми LUN iSCSI.

Поскольку трафик iSCSI находится в той же локальной сети, что и весь другой трафик, я хотел бы переключить его на использование SAN для трафика iSCSI и LAN для всего остального трафика.

Коробка Nexentastor имеет только 2 сетевых адаптера, и поэтому я предполагаю, что при физическом расположении один должен быть подключен к SAN VLAN, а другой - к портам LAN VLAN коммутатора.

Есть ли способ использовать несколько VLAN через один порт?

например В коробке Nexentsator есть 2 NIC, оба подключены к коммутатору, оба порта имеют доступ к обеим VLAN?

Да, возможно, вам просто нужно настроить порт как «магистральный порт». Вы также можете добавить ACL, чтобы разрешить только эти две сети VLAN.

Вам также потребуется настроить соответствующие VLAN на вашем ESXi (в конфигурации виртуального коммутатора вам нужно будет настроить VLAN для ваших виртуальных машин, чтобы все они находились в локальной VLAN).

Почему возникает проблема с наличием одного порта NexentaStor в vlan хранилища и одного порта в обычном vlan сети передачи данных? Это совершенно правильная установка.

Для системы Nexenta с двумя портами я бы, вероятно, планировал приобрести еще одну сетевую карту с 2 или 4 портами ...

Но если вы застряли с тем, что у вас есть, вы можете просто создать два vlan на коммутаторе ProCurve 1800:

  • Один vlan для общего сетевого трафика (включая сеть виртуальных машин, управление Nexenta и т. Д.)
  • Другой vlan для трафика, специфичного для хранилища.

Вы не указали, сколько сетевых интерфейсов присутствует на ваших хост-серверах VMWare, но я предполагаю, что 2 или больше. Выделите один для трафика iSCSI на каждом и назначьте эти порты vlan хранилища.

С небольшой настройкой, которую вы описываете, MPIO и резервирование коммутаторов не похоже, что они входят в планы, так что просто используйте эту схему.

Я бы не советовал объединять ваши порты в имеющуюся у вас установку Nexenta.

Честно говоря, использование VST с единственной целью - иметь доступ к WebUI на Nexentastor - неправильный способ сделать это, ИМО. Вы добавляете ненужную сложность без реальной выгоды. Если вы хотите иметь доступ к веб-интерфейсу Nexentastor, вы сможете легко сделать это через сеть iSCSI со станции управления с двойным подключением. Лично я считаю, что здесь требуется EST.

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1003806