У меня есть несколько серверов Dell 2950 с двумя блоками питания. При нормальном использовании, как используются блоки питания?
Они оба набирают «50%», переходя на 100% только в случае смерти одного из них? Обеспечивает ли один блок питания большую часть мощности, в то время как второй является более или менее резервным, пока первый не выйдет из строя?
Причина вопроса заключается в следующем: у меня есть пара блоков ИБП APC внизу стойки, и в настоящее время оба блока питания для каждого сервера подключены к блоку ИБП. Не лучше ли подключить один из блоков питания к ИБП, а другой - к фильтруемой сети? Я думаю, что если питание отключится и ИБП сработает, получу ли я более длительный льготный период, если только один из блоков питания потребляет энергию?
Если оба блока питания потребляют «50%», то это, очевидно, не будет иметь никакого значения, но если есть накладные расходы на питание из-за наличия двух блоков питания, тогда это становится актуальным.
Оба блока питания потребляют примерно 50% и будут увеличиваться по мере необходимости.
Основная причина для подключения каждого блока питания к другому источнику питания - это избыточность: если ваш ИБП неисправен и перестает подавать питание, это повлияет на все, что к нему подключено.
Если у вас есть один блок питания, подключенный к фильтруемой сети, вы защищены в обеих ситуациях - при потере ИБП и обрыве сети.
Это урок, который я усвоил несколько месяцев назад на собственном горьком опыте.
Я считаю, что ничья пропорциональна нагрузке. Так что будьте осторожны с полной загрузкой - если один ИБП выйдет из строя раньше другого, оставшийся в живых должен будет иметь возможность нести полную нагрузку самостоятельно.
Я сам убедился в этом на собственном горьком опыте.
Кажется, я не могу найти это задокументированным, но мой опыт (с зажимным амперметром, который я мог бы добавить) показывает, что они действительно уравновешивают нагрузку.
он предназначен для резервирования. получить второй ИБП и воткнуть в него второй бп.
Я не знаю точно о потребляемой мощности на блок питания, но вы можете подумать о его разделении только потому, что ИБП выходит из строя ... вы поблагодарите себя за разделение источников питания, если это пригодится в будущем. Это просто дает вам больше возможностей.
Вы также можете проверить, есть ли у вас ИБП с измерителями нагрузки (или более точными показателями с консоли управления), просто посмотрев, как выглядит один из них, если оба подключены к нему, затем удалите один и поместите его на другой ИБП и посмотрите, что нагрузки делают с даже вне.
Я бы порекомендовал использовать оба типа ИБП только для резервирования; Я не думаю, что вы увидите много способов экономии или выгоды, имея только один источник питания на резервной батарее, и вы рискуете что-то потерять, если произойдет отключение электроэнергии или сбой в источнике питания (или ИБП), который вы получаю мощность питания, но, возможно, мне здесь не хватает какой-то логики, по которой меня кто-то поправит.
Я не знаю точного ответа, хотя я подтвердил, что все наши серверы, начиная с 2500 и заканчивая R805, будут работать на одном PS. Разделение источников также полезно при перемещении серверов / стоек / ИБП и, как правило, при распутывании гордиева узла кабелей, с которым предыдущие администраторы оставили вам (мне) разобраться. (Хотя сначала вам нужно немного распутать это, чтобы убедиться, что исходники разделены для начала ... и вы не можете распутать это, как это сделал Александр. :)