Нет доступа к веб-интерфейсу iDRAC9

У меня есть сервер PowerEdge R640. Раньше у меня был доступ к веб-интерфейсу, но теперь я просто получаю бесконечное вращающееся колесо. Я могу пропинговать его по IP и SSH, но я не уверен, что делать, когда я вхожу. Есть предложения, как я снова могу получить доступ к пользовательскому интерфейсу?

Во-первых, вы пробовали другой браузер или очистили кеш.

Если да, полностью отключите сервер от сети, чтобы сбросить iDRAC, а затем обновите прошивку, если для него доступно какое-либо обновление.

Вы можете перейти к версии 4.0.0.0 если есть возможность, это добавит стабильности iDRAC.

iDRAC с Lifecycle Controller, 4.00.00.00 Fixes & Enhancements Fix - улучшения стабильности и производительности

Спасибо всем за помощь. Я устал от Chrome, Firefox и IE с приватным просмотром и без него, но безуспешно. Я только что нашел это ссылка на сайт. Удерживал кнопку "i" на передней панели 20 сек. и iDRAC перезагружается без выключения сервера и потери его конфигурации.

R640 не так уж и стар, и, безусловно, должен работать с современными браузерами - требования к старой версии Java для старых DRAC еще не подходят для DRAC9.

Если у вас есть физический доступ к коробке (или грамотные умные руки), попробуйте истощение силы блох и нет, я не выдумываю это имя.

Обычный процесс

  1. Безопасно отключите питание с помощью ОС.
  2. Затем отсоедините все кабели питания от хоста (возможно несколько блоков питания), а также отключите любые подключенные напрямую компоненты, такие как дисковые полки, расширители PCIE или любое USB или последовательное устройство с собственным источником питания. Коммутаторы Ethernet можно игнорировать, но кабели консоли следует отключить.
  3. Когда хост полностью мертв, нажмите и удерживайте кнопку питания на передней панели хоста не менее 30 секунд, затем отпустите. Убедитесь, что вы выбрали правильный хост - в стойке с идентичным оборудованием легко найти не ту коробку.
  4. Подсоедините все кабели устройства.
  5. Подсоедините все силовые кабели. Возможно, вам придется запустить хост коротким нажатием кнопки питания.

Обратите внимание: я никогда не делал этого с комплектом с питанием от 48 В постоянного тока - в них провода питания обычно жестко подключены к блоку питания. Будьте особенно осторожны, если у вас есть питание постоянного тока.

Это может прозвучать нелепо, но это был вариант «последней инстанции», который может исправить самые странные проблемы, пережившие полную перезагрузку хоста.