У меня есть IBM x346, который (предположительно) работал нормально в прошлом, который больше не будет публиковать, когда я забрал его из хранилища.
Когда я включаю его, кажется, что он навсегда застрял в бесконечном цикле почти публикации, а затем сброса. Он не доходит до звуковых кодов, но периодически мигает загрузочный логотип на подключенном мониторе, а пост-дисплей 2x8 сегментов находится в постоянном движении. Если я извлеку память, она правильно загорится индикаторами отсутствующего модуля (по тусклому свету и по световому пути) и издаст звуковой код нехватки памяти. То же самое происходит, если я устанавливаю двухрядные диммеры (очевидно, эта машина не должна поддерживать это).
Я вытащил все дополнительные карты и стояки, которые можно было бы снять, вынул диски, и все же этот бесконечный цикл постинга. Пробовал оба блока питания. У меня нет под рукой другой подобной машины, иначе я бы начал менять более важные части.
Есть совет, где искать дальше? Кто-нибудь еще видел такое поведение?
Дальнейшее расследование показало, что это не было ни одной из предыдущих идей.
Очевидно, система не будет получать питание (и, следовательно, не загрузится), если кабель POWER, соединяющий блок питания с объединительной платой SCSI, не вставлен полностью и полностью. Он работал незаметно и, кажется, был основной причиной проблемы. Кабель для передачи данных может без проблем полностью отсутствовать.
Замените резервную батарею CMOS и очистите CMOS.
Вы пробовали переустановить ЦП?