Назад | Перейти на главную страницу

Как снизить уровень влажности в серверной

У нас есть небольшая серверная, и уровень влажности в ней далек от идеала. Мы измеряли его между 60% и 68% в течение 3 месяцев. Влажность в помещении внутри здания составляет около 50%.

Использование сухого режима кондиционера не помогло снизить влажность. Я слышал, что использование осушителя воздуха может вызвать накопление статического заряда в комнате.

Какие у меня есть варианты решения этой проблемы?

Планировка серверной комнаты следующая:

  1. уровень влажности внутри помещения далек от идеального.

    Это зависит.

    «Идеально» обычно означает 0%, так как коррозия на водной основе невозможна. Стандартные серверы, коммутаторы и оборудование обычно без проблем работают при относительной влажности ~ 65%, когда температура достаточно высока для предотвращения конденсации.

    Из руководств HPE ProLiant:

    [...] Относительная влажность при эксплуатации: от 8% до 90% (без конденсации)

  2. Я слышал, что использование осушителя воздуха может вызвать накопление статического заряда в комнате.

    Это отчасти верно; накопление статического заряда вызвано не осушителем, а сухой воздух (и движущиеся части внутри ваших серверов). Это очень распространено в производстве пластмасс, например, для предотвращения электростатического разряда при высокой влажности.

    Постоянная влажность воздуха может решительно сдерживать статическое электричество окружающей среды. При влажности воздуха прибл. 55%, проводимости воздуха достаточно, чтобы разрядить электрический заряд в атмосферу без каких-либо повреждений.

  3. Какие у меня есть варианты решения этой проблемы?

    Из вашего рисунка я делаю вывод, что в вашей серверной имеется около 20 м³. Чтобы убрать из воздуха эту влажность ~ 60%, вы можете использовать электрические или химические осушители. Хотя химический обычно подходит для одного или двух сеансов сушки (около 3 долларов за ~ 500 мл, подходит для 20 м³), для длительного использования я бы выбрал электрический. Это дешево, около 100 долларов, и вы можете просто купить его в местном хозяйственном магазине. Большинство «домашних» устройств рассчитаны на ~ 100 м³ и удовлетворят ваши потребности (закрыть двери, окна и потолочные вентиляторы).

    Мое личное мнение, просто оставь это. Уровень влажности 50-80% очень распространен в серверных помещениях (такого размера), и у большинства обычного оборудования с этим нет проблем. Просто внимательно следите за температурой; ты хочешь предотвратить уплотнение Любой ценой.

Я слышал, что использование осушителя может вызвать накопление статического заряда в комнате.

Тогда серверную комнату спроектировал идиот. В ЛЮБОЙ серверной комнате, которую я видел за последние 30 лет, были заземлены стойки и (это автоматически) все соответствующее оборудование. После заземления накопившийся заряд автоматически разряжается на землю.

Кроме того, осушители могут вызывать заряд в основном потому, что сухой воздух поддерживает накопление заряда. Вы знаете, учитывая, что ваша серверная комната больше похожа на хьюмидор, который является своего рода желаемым состоянием.

Как, черт возьми, у вас в итоге получается «мокрая» серверная? Без открытого окна, нормально закрытых входов и работающего кондиционера я бы серьезно изучил, куда идет вода. Если дверь не открыта все время ИЛИ совершенно не подходит для серверной - влажность внутри должна постепенно снижаться.

Вам нужно добавить тепла в серверную. Достаточно тепла, чтобы кондиционер работал более интенсивно, чтобы поддерживать заданную температуру, но не настолько, чтобы температура поднималась выше желаемого диапазона.

Хорошо спроектированная система HVAC для серверной будет включать устройство воздушного охлаждения, отдельное устройство нагрева воздуха, датчик температуры и датчик влажности. Если устройство воздушного охлаждения и устройство нагрева воздуха находятся в одном воздуховоде, устройство воздушного охлаждения ДОЛЖНО быть первым. В периоды высокой влажности кондиционер охлаждает воздух ниже заданной температуры и удаляет много влаги, а затем нагреватель повышает температуру воздуха до заданной температуры, в результате чего воздух становится более сухим, чем при использовании одного кондиционера. могу дать вам.

Если вы используете мини-сплит HVAC и режим «Осушение», это просто снижает скорость вентилятора для улучшения осушения. В конечном итоге это не даст вам того сухого воздуха, которого вы желаете. Стандартный мини-сплит - неподходящее оборудование для этого помещения.

Проведите однодневный эксперимент: забудьте про «Сухой» режим. Используйте "Круто". Настройте кондиционер на желаемую температуру, а затем подключите самый большой электрический обогреватель, который вы можете безопасно запустить в серверной. Следите за температурой и влажностью. Вы будете приятно удивлены. Я предсказываю, что вы увидите резкое падение влажности в течение первых 1-2 часов без изменения температуры.

Постоянное решение - нанять подрядчика по ОВК, который знает, как контролировать температуру И влажность, и это будет включать и отопление, и охлаждение одновременно, когда жарко и влажно.