У меня есть датчик с IP-адресом 172.22.5.150
Я хочу изменить его IP-адрес на 192.168.1.150. Однако единственный способ изменить это - войти в систему через Ethernet. Но я не могу получить доступ к 172.22.5.150 в моей сети
Мой компьютер, маршрутизатор и т. Д. Находятся на обычном 192.168.x.x. Есть ли способ временно изменить мою сеть, чтобы я мог говорить с датчиком?
Пока что я сделал: Панель управления> Сетевые подключения> RMC на адаптере> Свойства> TCP / IPv4> Свойства:
Use the following ip address: 172.22.5.120
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 172.22.0.1
Preferred DNS: 208.67.222.222 (this is for openDNS I think)
Мне также нужно сменить роутер?
У меня есть ADSL-маршрутизатор, но у меня также есть Ethernet-коммутатор netgear, если он нужен.
Обновить:
У меня Windows 7, 64-битная
Пока ваш компьютер и датчик находятся в одной сети уровня 2 (подключены к одному коммутатору и vlan), вы должны просто иметь возможность добавить вторичный IP-адрес к интерфейсу вашего ПК, как тот, который вы отображали. Маршрутизатор необходимо задействовать только в том случае, если датчик и ПК не подключены к одному и тому же сегменту уровня 2.
Вы можете временно добавить вторичный IP-адрес к хосту в том же сегменте Ethernet, что и датчик. Я бы рекомендовал использовать как можно более длинный префикс для этого вторичного IP. Вы не должны добавлять шлюз или DNS-серверы для вторичного IP.
Чтобы достичь 172.22.5.150
пригодная конфигурация для вторичного IP может быть 172.22.5.149/30
.
Как это настроить, зависит от операционной системы. Вы не указали, какие операционные системы у вас есть, поэтому я не могу предоставить дополнительную информацию.