Назад | Перейти на главную страницу

Нужно ли заменять стареющие ИБП?

У меня есть ИБП 2200 ВА с АРН и системой кондиционирования, которому более 10 лет.

Теряет ли ИБП со временем свою способность защищать оборудование? Я спрашиваю не о батареях, а о самом железе ИБП.

Это зависит от того, что делает ИБП и как он сделан.

У ИБП есть две основные цели:

  1. Убедитесь, что подключенное к нему оборудование находится под напряжением даже в условиях потери мощности, перенапряжения или пониженного напряжения;
  2. Убедитесь, что неисправность линии электропередачи (скачки) снижена, а оборудование защищено.

Часть 1 легко протестировать, и большинство хороших ИБП проводят периодические испытания. Это больше, чем проверка батареи; он проверяет сам ИБП и даже в меньшей степени оборудование, стоящее за ним.

Часть 2 сложнее. Многие ИБП (и удлинители), которые заявляют о своей защите от всплесков и ударов молнии, делают это с помощью небольшого устройства, называемого металлооксидным варистором. Эти устройства сидят на линии ввода и ждут, чтобы поймать всплеск. Когда они это делают, они в некоторой степени повреждены.

Ближайший удар молнии может полностью уничтожить их, но физически они будут выглядеть совершенно неповрежденными. По сути, вы можете думать об этом как о банке с краской, которую вы используете, чтобы подкрасить дом. По мере того, как вы подкрашиваете все больше и больше, ваша банка пустеет, и в конечном итоге у вас заканчивается краска.

Когда они достаточно повреждены, вы начинаете терять защиту от быстрых всплесков. В некоторых регионах может потребоваться всего год, чтобы сделать сетевой фильтр практически бесполезным. В других случаях вы можете без проблем перейти на 10, если входная мощность очень чистая.

Итак, чтобы наконец ответить на ваш вопрос: я бы подумал о замене 10-летнего устройства только по этой причине.

Другая причина заключается в том, что вы, вероятно, можете получить более крупный по более низкой цене, он может быть более энергоэффективным и может быть даже меньше.

Вопросам OP 5 лет, но правильный ответ на вопросы «Утрачивает ли ИБП способность защищать оборудование со временем?» да, это так.

Конечно, ИБП рассчитаны на срок службы более 10 лет, но

  • они требуют надлежащего ухода и условий окружающей среды

  • даже в этом случае некоторые компоненты со временем деградируют

Поскольку, в отличие от другого ИТ-оборудования, ИБП работает с большими токами и мощностью, в любой конструкции ИБП есть 3 основных компонента: зарядное устройство, выпрямитель и инвертор. В новейших технологиях используются шлюзы IGBT, но даже они изнашиваются и имеют ограниченный срок службы по своей природе.

Некоторые ссылки, касающиеся срока службы инверторов IGBT для солнечных панелей, микросхем / модулей IGBT, по существу одинаковы, они широко используются в таких устройствах, как сварочные аппараты, гибридные автомобили, ветровые и фотоэлектрические генераторы.

В более крупных системах ИБП простая и своевременная замена пылевых фильтров является важной процедурой, невыполнение которой может повлиять на охлаждение основных компонентов, таких как инверторы, и существенно сократить срок их службы. Например, ИБП MGE требует периодического обслуживания и технического обслуживания сертифицированными инженерами по техническому обслуживанию, у них есть специальные инструменты и программное обеспечение для диагностики многих компонентов ИБП, включая зарядное устройство, конденсаторы переменного тока и т. Д. Электролитические конденсаторы большой емкости также используются в каждом ИБП и более -нормальные температуры их электролит испаряется и приводит к выходу из строя. Такое профилактическое обслуживание позволяет раньше обнаруживать выходящие из строя компоненты и заменять их до окончательного отказа.

Если с ним хорошо обращаться, то единственное, что действительно должно изнашиваться, - это батареи, так что пока они поддерживаются и регулярно проверяются, все будет в порядке.

Тем не менее, вы можете обнаружить, что ваши старые ИБП не так экономичны или «экологичны», и вы сможете снизить энергопотребление с помощью нового ИБП (если это вас беспокоит). Однако трудно сказать, окупятся ли затраты на новый ИБП за счет экономии энергии.

Если не брать в расчет батареи, ИБП - это просто еще одно электронное оборудование. Если компоненты не выйдут из строя или не выйдут из строя сверх допустимых значений, ИБП продолжит работать бесконечно. Поскольку компоненты могут со временем ухудшаться, хотя и значительно меньше, чем «в старые времена», ИБП может выиграть от повторной калибровки, чтобы различные точки запуска были точными.

Калибровку вместе с общей проверкой устройства обычно лучше доверить специалистам. Поскольку это должна быть относительно небольшая цена (около 120 австралийских долларов пару лет назад за ИБП стоимостью 3500 долларов), это стоит того. Процедура калибровки также должна определять, достаточно ли компоненты не соответствуют спецификации, чтобы вызвать проблему.

Если оборудование эксплуатируется в идеальных условиях, оно должно прослужить долго.

Было бы неплохо установить какой-то график тестирования, чтобы убедиться, что они все еще работают.