Назад | Перейти на главную страницу

Какой стандарт для серверного шкафа HVAC?

Моя организация находится в процессе поиска нового места на Манхэттене. У нас 25 сотрудников, и мы ищем офисы площадью около 7000 кв. Футов. Я не думаю, что нам когда-либо понадобится больше одной стойки (что ставит нас прямо в область серверных шкафов), а наши потребности в охлаждении составляют ~ 5000 БТЕ.

Что мне нужно искать с точки зрения поставляемого охлаждения? Разумно ли ожидать, что в серверном шкафу будет отдельный кондиционер? Есть ли в серверных шкафах вентиляция для портативных кондиционеров, предоставляемых арендатором? Должна ли адекватная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха покрывать потребности моего сервера в охлаждении?

Спасибо!

Я бы порекомендовал специальную бесканальную систему, такую ​​как Mitsubishi. Мистер Слим ПК серии. Поскольку вы находитесь на Манхэттене, одна из ключевых вещей, на которую стоит обратить внимание, - это устройство, которое может работать в очень холодных условиях. У большинства блоков переменного тока есть проблемы, так как вскоре температура становится ниже 32F / 0C.

Сообщите свои требования своему брокеру. При таких показателях заполняемости домовладелец, вероятно, включит это в стоимость застройки для размещения. Большинство зданий не будут оборудованы для обработки такого рода охлаждения с их нынешней системой. Я думаю, вы сильно недооцениваете свою тепловую нагрузку.

Человек обычно считается 400 BTU. Даже для некоторых небольших серверов Dell 1U требуется как минимум 850-1400 БТЕ. Не потребуется слишком много серверов, чтобы получить 5000 БТЕ охлаждения. Я могу вам сказать, что центр обработки данных, в котором мы находимся, жалуется на тепловое излучение и установил в пол плитки с более высоким потоком воздуха. Наши серверы нынешнего поколения - это двухъядерные процессоры Xeon, сертифицированные по экологическим стандартам, блоки питания с КПД 90% и рассчитанные на 1300 БТЕ. Стойка без вспомогательного оборудования (коммутаторы и т. Д.) Составляет 41,6 КБТЕ.

1 ватт = 3,4 (1 что-то) BTU, если я правильно помню математику.

В Нью-Йорке вы можете подключиться к системе подачи охлажденной воды в зданиях, чтобы установить довольно небольшой, но эффективный кондиционер. Помните, что кондиционер перемещает тепло из одного места в другое. Если вы подаете прохладный воздух в свой шкаф, этот горячий воздух необходимо отводить куда-то либо в камеру, через воздуховоды за пределы здания, в соседнее офисное пространство (если они вам не нравятся и они являются конкурирующей компанией веб-приложений) .

Пересчитайте тепловую нагрузку, попросите своего брокера убедиться, что в помещении есть серверный шкаф с адекватным охлаждением, или попросите концессию и построите его самостоятельно с помощью квалифицированного подрядчика. Замена оборудования, которое перегревается, - процесс разочаровывающий, поскольку устройства не выйдут из строя предсказуемым образом.