Назад | Перейти на главную страницу

Настроить HP Lights-Out LO100i из операционной системы хоста?

У меня есть система, расположенная в объекте совместного размещения под управлением Windows Server 2008. Оборудование представляет собой HP DL165 G7 и имеет четыре интерфейса NIC. NIC1 также является портом общего управления для ILO 100i. DHCP отсутствует в сети (хотя я могу временно сделать его доступным). Есть ли способ настроить Lights-Out 100i из операционной системы хоста, как с предустановленными ILO2 и ILO3? hponcfg утилита? У меня установлен расширенный ключ 100i, и моя цель - получить консольный доступ к серверу.

BMC LO100i не может быть настроен с помощью hponcfg, как вы уже обнаружили. Но его можно настроить с помощью lo100cfg утилита, которая доступна как часть Набор инструментов для создания сценариев SmartStart для каждой поддерживаемой платформы. Базовый синтаксис:

 lo100cfg -o currentconfig.xml

выгружает текущую конфигурацию BMC в выходной файл currentconfig.xml. Просто отредактируйте файл (в основном IP, Telnet, SSH, HTTP / SSL и конфигурацию брандмауэра - см. руководство пользователя инструментария сценариев SmartStart подробности) по своему вкусу и запустите

 lo100cfg -i currentconfig.xml

затем, чтобы прочитать и импортировать новую конфигурацию. Я был весьма удивлен, увидев это, но установленный набор инструментов для создания сценариев и lo100cfg безупречно работал и с установками Server Core и Hyper-V.

Предостережение: моя компания продает Proliants, обычно серии DL300 или больше, и я мало знаком с серверами более низкого уровня. Я также использую Linux больше, чем Windows, поэтому не знаю, насколько хороша поддержка IPMI в Windows.

Lights Out 100i - это контроллер управления основной платой (BMC). Как сказал Исд, это не такой полнофункциональный и функциональный BMC, как iLO. При этом HP утверждает, что поддерживает отраслевой стандарт IPMI. IPMI имеет интерфейс, позволяющий инструментам пользовательского пространства на хосте запрашивать BMC и управлять им. Это зависит от производителя, какую часть набора функций IPMI они реализуют или не реализуют. Я успешно запросил температуру с помощью IPMI по сети на LO100i нескольких старых машин (DL145 G3), но я не думаю, что они позволяют мне делать то же самое через «хост-канал» IPMI.

Я предлагаю вам начать с попытки ipmiutil и беги ipmiutil lan и посмотреть, существует ли поддерживаемый интерфейс IPMI «host» для BMC, который позволяет вам хотя бы запрашивать настройки локальной сети lo100i. В моем случае LO100i был основан на каком-то BMC Qlogic Zircon. На ваших машинах седьмого поколения все может быть иначе. Эквивалент Windows lspci и dmesg | grep ipmi может дать полезную подсказку, если что-то не работает.

Нет, 100 i поддерживает только команды IPIMI (вы можете скачать инструмент здесь: http://www.intel.com/design/servers/ipmi/ipmi_tool.htm ). серия 100 не была разработана для развертывания с отключенным освещением (отсюда и маркировка «Легкодоступный корпус и внутренние компоненты»)

Я искал и ничего не нашел. Я думаю, что серия lo100 не имеет возможности создания сценариев, как кажется, для более низкого класса серверов (серия dl100, а не серия dl300). http://h18000.www1.hp.com/products/servers/management/remotemgmt/lightsout100i-advanced/questionsanswers.html Обеспечивает удаленное управление жизненно важными системными ресурсами по локальной сети или через Интернет с помощью стандартного веб-браузера или интерфейса Telnet.

Похоже, что telnet доступен, так что вы, вероятно, можете использовать expect или что-то для управления автоматически.

Но опять же, это только телнетинг к порту, если он уже настроен. Если он еще не настроен, он не будет доступен по telnet. Я буду искать дальше, но пока не похоже, что это возможно.

Также есть небольшая информация о 1o100: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/management/remotemgmt/lightsout100i-advanced/questionsanswers.html