Назад | Перейти на главную страницу

Соединение 4 Gigabit Ethernet и 2 Fibre SFP +

Мы получили DL380 с 4 Gigabit Ethernet (нормальный CAT6) и 2 Fiber SFP + (HPE 10Gb SR SPF +).
Мне удалось соединить 4 Gigabit Ethernet вместе и установить LACP на нашем оборудовании Cisco.

Я могу успешно связать 4 Gigabit Ethernet со следующими

auto bond0
iface bond0 inet dhcp
    bond-mode 4
    bond-primary eno1
    bond-slaves eno1 eno2 eno3 eno4
    bond-miimon 100
    bond-downdelay 400
    bond-updelay 800

В соответствии с эта почта невозможно добавить один из Fibre Channel в группу соединения? К сожалению, предложенное решение ... 404

Мне любопытно, изменилось ли что-то с этого момента?
Можем ли мы связать 1 ГБ Ethernet с 10 ГБ SFP + Fiber?

Извините, когда вы говорите "Fibre Channel", вы имеете в виду Fibre-Channel или простой старый Ethernet по оптоволокну? потому что ... они действительно очень разные. Для начала, действительно ли ваш FC SFP + говорит о 10 Гбит / с? поскольку это недопустимая скорость порта FC - они увеличиваются в «двоичном» (1,2,4,8,16,32 и т. д.), а не в «десятичном», как Ethernet (1,10,100,1000,10000,100000 и т. д.) - он будет напечатан на самом SFP +. И какая у него марка / модель адаптера «Fiber-channel»?

Хотя технически вы можете использовать IP-over-FC (я знаю, я сделал это один раз, больно), никто этого не делает, FC и Ethernet - очень разные протоколы, и хотя некоторые коммутаторы (например, Cisco Nexus) позволяют подключать FC SFP / SFP + к их унифицированные порты, позволяющие выполнять преобразование нисходящего потока в FCoE, при этом порт FC не «разговаривает» с Ethernet.