У меня есть APC Smart-UPS 3000 с картой управления (я считаю, что это AP9617).
Итак, вчера вечером у меня была автоматическая еженедельная самопроверка. Тест не прошел, утверждается, что у меня как минимум одна неисправная батарея:
Dec 27 21:19:10 10.16.15.50 UPS: Started a self-test. 0x0137
Dec 27 21:19:12 10.16.15.50 UPS: At least one faulty battery exists. 0x0119
Dec 27 21:19:28 10.16.15.50 UPS: Failed a self-test. 0x0106
Карта управления послушно прислала мне два электронных письма, чтобы сообщить мне об этом: одно о том, что тест не прошел, а второе о том, что у меня неисправная батарея.
Проблема в том, что с тех пор каждые две минуты он отправлял мне одни и те же письма. Журналы устройства подразумевают, что тесты не запускаются постоянно, поэтому похоже, что это какое-то предупреждение, которое необходимо очистить или подтвердить.
Согласно моим журналам почтового сервера, это электронные письма, генерируемые картой управления - они не застревают и не зацикливаются в моих почтовых системах.
Это начинает беспокоить дежурного. Теперь я могу отключить уведомления по электронной почте, но это не дает возможности получать их.
Так кто-нибудь знает, как это остановить? В идеале, без необходимости входить в систему (так как сейчас праздники) или выключать ее (в нее не зря вставлены какие-то вещи).
Спасибо.
В определении оповещения вы можете указать интервал повторной отправки каждые «x» минут, а также количество писем, которые нужно отправить, прежде чем отказаться.
Для всех, кто ищет ответ:
Следуя указаниям мастера, установите здесь более разумную частоту электронной почты или перехвата.
Для предупреждения нет опции подтверждения. Вы будете продолжать получать оповещения по электронной почте, пока существует условие (требуется замена батареи). В то же время вы можете отключить действие по электронной почте для предупреждений и серьезных событий или отключить получателя.
Меня нет на месте, поэтому сейчас я не могу сесть в наш ИБП Symmetra, чтобы проверить настройки, но я видел это раньше.
Вы можете либо отключить оповещение об этом событии (не обязательно делать это для всего), либо просто увеличить частоту повторного срабатывания сигнализации до более длительного значения, например, до 60 минут.
В веб-интерфейсе для журналов… Системный журнал..Настройки, похоже, есть настройки для «Генерация сообщений: Включить», а также «Сопоставление серьезности», которые могут быть в состоянии отключить или понизить уровень предупреждений.
У меня было несколько проблем с картами управления APC. Я обнаружил, что некоторые параметры для настройки предупреждений можно настроить только через интерфейс telnet. И есть несколько событий, при которых вы не можете управлять предупреждениями, например, когда низкое входное напряжение исправляется самостоятельно. Вы можете указать ему, чтобы он не предупреждал вас, когда вы входите в это состояние, но не когда оно исправляется само. Что раздражает, если вы оказались в старом здании, которое, скажем, в качестве компрессора для переменного тока срабатывает при падении напряжения на 1 секунду, что приводит к нескольким электронным письмам в день. Я переместил свой мониторинг и предупреждения на использование SNMP и Nagios для решения проблем APC.
На веб-странице приложения Smart-UPS / Matrix APC «Карта сетевого управления ИБП 2»: