Назад | Перейти на главную страницу

Будет ли Dell Equallogic PS-M4110 использовать как Fabric A1, так и A2?

Кто-нибудь знает, должен ли этот SAN, настроенный для работы на Fabric A Dell M1000e, работать на A1 или A2?

У меня один настроен вместе с переключателями Force 10 - MXL 10/40 в Fabric A. Эти коммутаторы настроены не как стек, а как два отдельных коммутатора.

Во время тестирования, если я отключу порт, к которому подключена SAN на A1, он просто станет недоступным. Он вообще не переключается на A2.

Если я откажусь от контроллера SAN, он все равно не будет использовать A2.

Коммутатор показывает порт как работающий, но для него не зарегистрированы MAC-адреса.

Я просмотрел много документации по продукту, но ни в одной из них эта информация четко не объясняется.

Служба поддержки Dell также не смогла ответить на мой вопрос и сказала, что, поскольку мы не сконфигурировали коммутаторы рекомендованным образом (в стеке), они не могут нам помочь.

Ответ на это Да, это будет.

Информация, которая у меня была, в которой перечислены порты, которые SAN будет использовать на коммутаторах, была не совсем верной, поэтому в основном я использовал неправильные порты.

Для справки в будущем Equallogic использует ОДИНАКОВЫЕ порты на Fabric A1 и A2. Я следовал приведенной ниже схеме с моим SAN в слотах 7c, 7d, 8c и 8d.

В этом случае Equallogic использует порты A1 P15, A1 P16, а затем A2 P15 и A2 P16 (а не A2 P31 и P32, как я настроил)

Вы случайно не знаете, есть ли у вашего M1000e промежуточная плата v1.0 или v1.1?

«Версия промежуточной платы, установленной в корпусе, отображается в поле« Версия промежуточной платы »на вкладке« Сводка »веб-интерфейса CMC»

Согласно Руководство по установке M4110, "M1000e должен иметь промежуточную панель версии 1.1 для использования с Fabric A"

Если у вас есть фабрика v1.0, я бы посоветовал протестировать фабрику B, если у вас есть такая возможность (если у вас есть Ethernet на фабрике B), поскольку в этом документе указывается, что фабрика A зависит только от правильной версии промежуточной платы.

Что касается поддержки, заявляющей, что конфигурация не соответствует рекомендациям, этот технический документ (EQL BP1049) упоминается только конфигурация на основе LAG (конфигурация на основе стека даже не представлена ​​в качестве опции из того, что я вижу изначально). Я не уверен, какая конфигурация наиболее "рекомендована".

И последнее: возможно, вы просто не получите ожидаемых результатов, потому что закрываете порты на уровне конфигурации, и нет настоящего отказа компонента, который сигнализировал бы о реальной необходимости переключения при отказе. Возможно, попробуйте полностью вытащить A1 и посмотреть, переместится ли соединение на A2?