Назад | Перейти на главную страницу

Насколько безопасно размещать нестандартные блоки в стойках?

Это небезопасно или некоторые компании, предлагающие колокацию, могут отклонить запрос на размещение нестандартных устройств в полной стойке?

Это мое дело и если говорить о габаритах, то подходит.

Также, как видите, по бокам у него два вентилятора.

Можно ли положить в стойку? Было бы безопасно?

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Под "безопасным" я подразумеваю и физически, и термически говоря.

Большинство колокационных компаний взимают плату за единицу стойки, высота 1 из которых составляет 1,75 дюйма. Некоторые воля позволяют иметь полку, а если вы приобрели достаточное количество стоек, позволяют помещать в шкаф все, что угодно, при условии, что это безопасно и остается в пределах выделенного вами энергопотребления. Если коробка слишком тяжелая для полки (если полка не болтается спереди и сзади), они, скорее всего, откажутся ее устанавливать.

Однако ситуация с фанатами может сыграть против вас. Стоечные серверы предназначены для втягивания холодного воздуха через переднюю часть и вывода его через заднюю часть. Если вентиляторы на этом устройстве ориентированы одинаково (воздух втягивается одним концом, а выходит через другой), вам необходимо убедиться, что они правильно сориентируют блок в шкафу, чтобы сторона, всасывающая воздух, была обращена к холодный проход.

Надеюсь это поможет.

Спросите своего потенциального хостера. Однако не только вентиляторы на задней панели будут серьезной проблемой, не только по механическим причинам, но и из-за регулирования температуры. Большинство центров обработки данных планируются вокруг горячих и холодных коридоров и горячего воздуха. потребности выйти на спину.