Назад | Перейти на главную страницу

Рекомендации по локальному хранилищу ESXi

Мы собираемся купить HP Proliant Server DL380p Gen8, и мы хотим запустить vmware esxi 5.1. но у меня проблема с выбором правильного хранилища из-за отсутствия бюджета. у нас есть выбор: купить 4x2TB SATA или 4x300GB 10K SAS или NAS (поддержка iSCSI, например, WD или Synology), но цены на эти хранилища совершенно разные, поэтому я хочу знать:

  1. Насколько сильно отличаются эти хранилища в мире VMWare? (наша основная проблема - бюджет)
  2. Какой RAID мне следует использовать? Я слышал, что RAID 5 снижает производительность?
  3. Поскольку это полностью голый металлический диск, как мне разбить его на разделы? (Предположим, я использовал RAID 5 4x2TB?) Я хочу установить 2 Windows server 2008 R2 для базы данных sql Server?
  4. Лучше всего установить гипервизор VMware на USB?

как лучше всего выбрать хранилище для vmware esxi?

Для ProLiant DL380p G8 сервер, у вас есть хорошие варианты ...

Если это один сервер, и вы планируете, что он будет одним сервером какое-то время, локальное хранилище будет самым быстрым вариантом.

Что касается определения, какие типы дисков использовать, я бы ошибся в пользу более быстрых. Я не могу сказать вам, каковы ваши требования к пространству. Прямо сейчас вы не ошибетесь с 4 дисками SAS по 600 ГБ 10 КБ в массиве RAID 1 + 0, если ваши данные уместятся в этом пространстве. Вы всегда можете добавить больше, так как сервер вмещает 8 дисков в отсеке для дисков. Убедитесь, что контроллер P420i в вашей системе имеет кэш-память записи (FBWC) размером 1 ГБ или 2 ГБ. Но это зависит от ВАШЕЙ среды.

Что касается разделения, я бы сделал следующее:

  • Откройте служебную программу HP Intelligent Provisioning (нажмите F11 при загрузке) и используйте служебную программу настройки массива, чтобы настроить массив как группу из 4 дисков в RAID 1 + 0.
  • Затем я бы создал логический диск объемом 16 ГБ с массивом RAID 1 + 0. Здесь будет жить ESXi.
  • Затем создайте еще один логический диск RAID 1 + 0 в том же массиве, чтобы он мог заполнить диск. Здесь будут жить ваши виртуальные машины.

Результат будет примерно таким:

/opt/hp/hpacucli/bin # ./hpacucli ctrl all show config

Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded)    (sn: 50123456789ABCDE)

   array A (SAS, Unused Space: 0  MB)

      logicaldrive 1 (16.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 2 (394.1 GB, RAID 1+0, OK)

Прочие примечания:

  • Пропустите загрузку с USB или SD-карты, если у вас нет общего хранилища.
  • Пропустите RAID 5 на хосте VMware.
  • Откажитесь от дешевого NAS, если вы собираетесь иметь только один Хост VMware.

Выбор диска зависит от того, сколько места вам нужно. Очевидно, что на дисках SAS будет гораздо меньше места, но они будут иметь лучшую производительность (из-за более быстрых шпинделей).

Для RAID, никогда используйте RAID 5 на хосте виртуальной машины. Он имеет серьезный штраф за запись и того не стоит. RAID 1 + 0 подойдет, и вы получите ~ 6 ТБ полезного дискового пространства.

VMWare выполняет разметку за вас, так что вам не о чем беспокоиться. Поскольку виртуальные машины хранятся в плоских файлах (.vmdk), разделы создаются для каждой машины.

USB - хорошая идея для гипервизора. Во-первых, он оставляет больше места для ваших гостей. А в общем просто проще.