У меня есть Dell R320 с двумя физическими дисками в массиве RAID1. Контроллер RAID - это PERC H310 Mini.
Во время планового технического обслуживания я обнаружил, что один из них оказался неисправным. Мне пришлось перезагрузить сервер, и теперь ранее сбойный сервер отображается как чужой (но не неисправный).
Я заменю диск в любом случае, но я не уверен, что делать после физической замены вышедшего из строя диска.
Когда я создавал RAID-массив, я делал это с помощью утилиты RAID как часть последовательности загрузки (BIOS).
Могу ли я теперь перестроить массив через OMSA? Если да, как это сделать? Очевидно, я беспокоюсь о потере данных при выполнении этой задачи.
Могу ли я заменить неисправный «чужой» диск в горячем режиме, когда придет замена? Или мне нужно выключить сервер и заменить его в автономном режиме, а затем перезагрузить?
В настоящее время в разделе «Виртуальные диски» диск C (который использует массив RAID) отображается как «деградированный» из-за этого (нормально).
Я нигде не вижу никаких вариантов «перестроить массив», что было бы моим первым вариантом, хотя это может быть связано с тем, что я еще не заменил диск, и система считает его неисправным?
Контроллер предлагает мне следующие варианты:
Буду признателен за любые указатели, которые помогут мне успешно восстановить массив с учетом информации, изложенной выше.
Спасибо.
ОБНОВИТЬ:
В разделе «Внешняя конфигурация» я обнаружил следующее:
PERC H310 Mini: импорт / восстановление внешней конфигурации
Инструкции. Задача «Импорт / восстановление внешней конфигурации» импортирует внешние виртуальные диски и пытается восстановить виртуальные диски, которые находятся в неисправном или деградированном состоянии. Некоторые условия, такие как несовместимый уровень RAID или неполная группа дисков, могут препятствовать импорту или восстановлению чужих виртуальных дисков. Операция импорта импортирует все внешние виртуальные диски, чтобы ими можно было управлять с помощью Storage Management. Виртуальный диск считается чужим, если он находится на физических дисках, перемещенных с другого контроллера. Операция восстановления пытается восстановить работоспособное состояние поврежденных, неисправных или отсутствующих виртуальных дисков. Виртуальный диск может находиться в неисправном, неисправном или отсутствующем состоянии после потери связи с контроллером из-за потери питания, неисправного кабельного соединения или другого сбоя. Восстановление или фоновая инициализация может начаться автоматически после завершения операции восстановления. Данные виртуального диска могут быть несовместимыми после восстановления. Вы всегда должны проверять данные виртуального диска после завершения задачи импорта / восстановления внешней конфигурации. Вы уверены что хотите продолжить?
Это то, что я должен делать?
НЕ импортируйте внешнюю конфигурацию.
Диск, обозначенный как "Внешний", - это диск, который контроллер RAID считает частью а RAID-массив, но не распознает его как часть существующего массива на этом контроллере. В вашей ситуации этого обычно не происходит. В большинстве случаев вы видите внешнюю конфигурацию при перемещении дисков с одного контроллера на другой.
Поскольку ваш диск неисправен, импорт внешней конфигурации приведет только к созданию второго деградированного виртуального диска с неисправным диском, что вам не нужно. Или, что еще хуже, контроллер решает, что он действительно принадлежит другому диску, что приводит к повреждению данных.
Просто продолжайте замену диска. После замены добавьте новый диск к существующему виртуальному диску.