Кто-нибудь может сказать мне, что это значит в ESXi 5.1 ?:
SATP VMW_SATP_LOCAL does not support device configuration
Я погуглил и получил много результатов, но пока все страницы, содержащие эту строку, обсуждают другие вопросы.
Массив хранения - это HDS HUS-VM, а хосты - это блейд-серверы HP b460c G8 с гибкой тканью и гибкие виртуальные каналы, которые я нахожусь в процессе ввода в эксплуатацию и хотел бы начать его правильно - то есть без ошибок и предупреждений!
naa.600508b1001c56ee3d70da65f071da23
Device Display Name: HP Serial Attached SCSI Disk (naa.600508b1001c56ee3d70da65f071da23)
Storage Array Type: VMW_SATP_LOCAL
Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_LOCAL does not support device configuration.
Path Selection Policy: VMW_PSP_FIXED
Path Selection Policy Device Config: {preferred=vmhba0:C0:T0:L1;current=vmhba0:C0:T0:L1}
Path Selection Policy Device Custom Config:
Working Paths: vmhba0:C0:T0:L1
Is Local SAS Device: true
Is Boot USB Device: false
Это тот же LUN:
~ # esxcli storage core device list -d naa.60060e80132757005020275700000016
naa.60060e80132757005020275700000016
Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e80132757005020275700000016)
Has Settable Display Name: true
Size: 204800
Device Type: Direct-Access
Multipath Plugin: NMP
Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.60060e80132757005020275700000016
Vendor: HITACHI
Model: OPEN-V
Revision: 5001
SCSI Level: 2
Is Pseudo: false
Status: degraded
Is RDM Capable: true
Is Local: false
Is Removable: false
Is SSD: false
Is Offline: false
Is Perennially Reserved: false
Queue Full Sample Size: 0
Queue Full Threshold: 0
Thin Provisioning Status: unknown
Attached Filters: VAAI_FILTER
VAAI Status: supported
Other UIDs: vml.020001000060060e801327570050202757000000164f50454e2d56
Is Local SAS Device: false
Is Boot USB Device: false
~ #
В соответствии с запросом описание наших кабелей:
HUS-VM с 16 портами CL1A CL3A CL5A CL7A CL1B CL3B CL5B CL7B CL2A CL4A CL6A CL8A CL2B CL4B CL6B CL8B.
Существует две структуры SAN, A и B. Порты с суффиксом A находятся в SAN A, порты с суффиксом B находятся в SANB. Т.е.
Модуль Flex Fabric в отсеке для межкомпонентных соединений 1 (левая сторона, если смотреть сзади) подключается к коммутатору n FC в SAN A через локальные порты X1, X2, X3.
Модуль Flex Fabric в отсеке для межсоединений 2 (правая сторона, если смотреть сзади) подключается к коммутатору n FC на SAN B через локальные порты X1, X2, X3.
Блейд ESXi имеет два порта FCOE (FlexFabric). Порт 1 подключен к порту 2 на модуле FF в отсеке межсоединений 1 (SAN A). Порт 2 подключен к порту 2 на модуле FF в отсеке межсоединений 2 (SAN B).
На блейд-сервере есть зона, настроенная с портом 1A и портом 1. На блейд-сервере есть зона, настроенная с портом 2A и портом 2.
Это происходит потому, что у вас есть более одного пути к одному диску, но ESXi не поддерживает это с помощью LOCAL. ESXi поддерживает только другие методы, такие как ALUA.
Если ваш массив поддерживает ALUA (например), вы можете вручную указать ESXi только это:
esxcli nmp satp addrule --satp="VMW_SATP_ALUA" --vendor="SCST_BIO" --model="^r*" \
--description="SCST with ALUA support" --claim-option=tpgs_on
Где model = - это регулярное выражение имени модели SCSI, а поставщиком в вашем случае будет HITACHI.
Тогда простой способ заставить его применить - это перезагрузить компьютер.