Сегодня (после включения сервера из-за длительного отключения электроэнергии) некоторые клиенты не могут получить IP-адреса. Некоторые клиенты работают нормально. Win 7 и XP, похоже, не имеют значения.
Я пробовал очищать DNS, обновлять, отключать APIPA и даже назначать статический IP. Даже со статическим IP-адресом он действует так, как будто он не в сети. Вы ничего не можете пинговать. Я также попытался сбросить стек TCPIP.
Работающие клиенты могут нормально пинговать DNS- и DHCP-серверы.
Какие-либо предложения?
Спасибо
Судя по вашему описанию, это больше похоже на сетевой коммутатор, плохой кабель, плохую проблему с сетевым адаптером.
Вы уверены, что коммутатор подключился правильно и что порты находятся в правильной vLAN?
Я испытал нечто подобное перед собой. Чтобы исправить это, я сначала назначил каждому сетевому адаптеру IP-адрес из области DHCP, к которой они принадлежали (а также указал каждому адаптеру на правильный DNS-сервер).
После применения этих настроек я вернулся и перезагрузил сетевой адаптер, чтобы он автоматически получал IP-адрес (и DNS-адрес) через DHCP, и это сработало для меня.
Звучит странно, я знаю, но у меня это сработало.