Я купил сервер dl380, и в моем доме очень сильный шум. Могу ли я развернуть сервер снаружи (не на балконе, на улице) в металлическом ящике? Мне нужно мнение специалиста, потому что я могу потерять деньги, гарантию и свой сервер; это единственное решение, доступное для меня, так что кто-нибудь пробовал что-то подобное?

Вы могли бы, но:

  • Для гарантии вам нужно будет придерживаться рабочих характеристик производителя (температура, влажность и т. Д.), А затем вам нужно будет предоставить что-то, что соответствует или превышает эту спецификацию во всех условиях. Чтобы соответствовать уровням температуры и влажности, мы говорим о кондиционировании воздуха, и это усложняет защиту корпуса от атмосферных воздействий (IP66 обычно герметичен, поэтому вам может потребоваться кондуктивное охлаждение).

  • У вас также могут быть строительные нормы и правила, которые определяют, как что-то устанавливается снаружи (здание, электрические сети, природоохранные зоны) и кто может это устанавливать.

  • Ваши страховщики могут также не согласиться с тем, что ценная система, по сути, работает на открытом воздухе, но они должны быть в порядке, если все остальное делается профессионально.

Учитывая это, я думаю, что вам придется потратить смехотворную сумму денег на этот проект. Стеллажи для установки вне помещений, устойчивые к погодным / климатическим условиям специалист оборудование.

Купите комнатный шкаф и немного звукопоглощающей пены. Прикрутите его к самому прочному предмету в здании. Тогда забудьте об этом, сэкономив, возможно, на несколько отпусков.