У меня есть 3 переключателя, один NEATGEAR GS748T и два JGS524. Изначально я хотел соединить их в треугольную петлю, но позже подозревал, что JG524 не поддерживает связующее дерево.
Теперь у меня есть Dell R710 с двумя сетевыми адаптерами сзади. Если я подключу сервер между двумя JGS524, которые, в свою очередь, подключатся к GS748T, будет ли это образовывать петлю?
Согласно моему ограниченному пониманию, с двумя сетевыми адаптерами для сервера будет 2 IP-адреса. Файловый сервер вообще будет работать или нет? Теоретически, увеличит ли эта конфигурация скорость доступа клиентов?
В конфигурации, о которой вы говорите, у вас есть 2 отдельных интерфейса с 2 отдельными IP-адресами. Если вы не установите мост между ними, петли не будет. Сервер по-прежнему должен работать, но только через один IP-адрес, если вы не сделаете немного больше, чем просто подключите их.
Изменить: это не увеличит скорость подключения ваших клиентов, если вы не сделаете что-то еще. Текущая конфигурация, о которой я предполагаю, заключается в том, что у вас есть преобразование адресов портов (перегрузка NAT, перенаправление портов, как вы хотите это называть) на вашем интерфейсе с общедоступным IP-адресом. При этом ваш трафик будет перенаправляться только на один IP-адрес для клиентов, открывающих соединение с вашим общедоступным IP-адресом. Это, в свою очередь, будет транслироваться и каждый раз переходить на один IP-адрес (исходя из звука вашей конфигурации) на вашем сервере через один и тот же интерфейс. Это не увеличит пропускную способность для клиентов, подключающихся к вашему серверу из-за пределов вашей частной сети. Есть и другие способы ... но ваше узкое место, вероятно, связано с внешним подключением, а не с внутренней сетью. Если ваши клиенты находятся во внутренней сети ... тогда могут быть другие варианты, но я думаю, лучший вопрос заключается в том, что является узким местом в вашей текущей системе.
Изменить: это, вероятно, что-то вроде того, что вы хотите сделать: http://en.wikipedia.org/wiki/Link_aggregation
Невозможно сделать это безопасно, если вы не используете разные IP-адреса для каждой сетевой карты и не имеете клиентов, которые это понимают.
Если вы ищете избыточность, вам следует рассмотреть возможность объединения двух коммутаторов в стек (для этого довольно популярны Cisco Catalyst 3750), использовать связывание на своих сетевых адаптерах и подключить каждый из них к другому члену стека.
Более подробную информацию о кросс-стековых каналах Ethernet можно найти здесь: http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_35_se/configuration/guide/swethchl.html
Если у вас действительно есть два IP-адреса для вашего сервера, эта настройка не должна создавать петлю.
О скорости доступа: если вы можете настроить своих клиентов на использование обоих IP-адресов, это может увеличить скорость, если сеть в настоящее время является узким местом, но не поможет, если, например, ваши диски недостаточно быстры.