Назад | Перейти на главную страницу

Переключение с 120 В на 208 В

Мы собираемся переключиться с цепи 20 А 120 В на схему 20 А 208 В на нашем объекте размещения. Я новичок в работе с чем-либо, кроме стандартной мощности 120 В, поэтому я не уверен в некоторых тонкостях этого изменения.

Мы приобрели PDU APC AP7941 и следующие шнуры питания: http://www.monoprice.com/products/product.asp?c_id=102&cp_id=10228&cs_id=1022805&p_id=6452&seq=1&format=2

Я заметил, что эти шнуры рассчитаны на 10 А / 125 Вольт. Будут ли они несовместимы с перечисленными выше PDU? Мне не удалось найти шнуры C13 / C14, рассчитанные на питание 208 В.

Во-вторых, можно ли для наших серверов с резервными источниками питания переключить серверы на новые блоки распределения питания 208 В без их выключения? Например, один источник питания работает от цепи 120 В, а другой - от цепи 208 В?

Наконец, я уверен, что у других есть опыт работы с подобным проектом. Буду признателен за любую помощь или совет, которые могут предложить.

Спасибо.

Я знаю, что это старый поток, но я просто хотел добавить его на случай, если другие найдут его в поиске.

Не все системы с несколькими блоками питания могут работать при смешанном напряжении. Я встречал несколько систем Dell и Juniper, которые этого не делают. Индикатор блока питания быстро загорится, затем либо погаснет, либо мигнет.

Что бы вы ни делали, RTFM. Я готов поспорить, что> 95% систем будут работать с несколькими напряжениями. Последние 5% «слишком умны» и отключат другой блок питания.

У вас не должно возникнуть проблем с этими силовыми кабелями (16AWG) - потребляемая сила тока обычно будет ниже для мощности 208 В, чем для мощности 120 В, поэтому будет меньше мощности, протекающей через кабель, и меньше беспокойства о нагреве.
Если вы хотите быть правильным и безопасным, вы можете приобрести кабели подходящего номинала от http://www.infinitecables.com/pow_ext.html различных размеров, чтобы поддерживать чистоту стойки / кабелей ...

Re: избыточное питание и смешанные напряжения, это зависит от вашего оборудования, от того, как подключены источники питания и т. Д. - Я делал это успешно в прошлом и не ожидал, что это будет проблемой, но вы должны проверить ваших производителей и следуйте их официальным рекомендациям (таким образом, если что-то взорвется, у вас есть кто-то, на кого можно указать).

Также, вероятно, само собой разумеется (но я все равно это скажу), что вам следует трижды проверить, что все ваше оборудование может выдерживать напряжение 208 В (если оно достаточно современное, то, вероятно, может). Подключить коробку и взорвать блок питания - плохой способ обнаружить, что в нем был дешевый блок питания с одним напряжением / без автоопределения.

ВНИМАНИЕ: Я НЕ ЭЛЕКТРИК

Тем не менее, я использовал перемычки C13 / C14 с маркировкой 125 В на тех же блоках распределения питания APC AP7941 208 В. Возможно, это не лучшая идея, но я ее реализовал.

Может быть, подумайте о грубой силе, которую вы черпаете? 125 В при 10 А - это 1250 Вт. Может ли какое-либо из вашего оборудования потреблять более 1000 Вт? Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться и учесть последствия возгорания одного из ваших более дешевых кабелей.

Замечу, что вы получили изделие 16 AWG. Это немного лучше, чем у продукта 18 AWG.

Обычно рекомендации выглядят так:

  • 18 AWG - 10 ампер при 125 В
  • 16 AWG - 13 ампер при 125 В
  • 14 AWG - 15 ампер при 250 В

CablesToGo продает кабели 14 AWG, рассчитанные на 250 В.

http://search.cablestogo.com/?Ntt=250+Volt+power+extension+cord&N=0&vno=24

Но, к сожалению, не короткими. (Мне очень нравятся 2-дюймовые варианты с вертикальными PDU.)

Другой совет: раньше я брал клейкую ленту и наматывал полоску длиной около 3U и шириной 0,5 дюйма вокруг конца вилки, входящей в APC PDU. Это помогает закрепить кабель. Они имеют тенденцию выскакивать, если вы не использовать кронштейн и множество стяжек. Лента может помочь удерживать его на месте.


Как правило, вы можете без проблем переключаться со 120 В на 208 В. Каждый блок питания должен независимо преобразовывать переменный ток в постоянный. (УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШИ PSUS каким-либо образом не связаны с переключением переменного тока друг на друга)

Удачи и будьте в безопасности ...