Назад | Перейти на главную страницу

Переустановите Windows на сервере с помощью HP Smart Array

У нас есть сервер с подключенным к нему HP Smart Array 642 с корпусом MSA20, и мы хотим отформатировать ОС и начать все сначала, переходя с Server 2003 на Server 2008 R2, однако мы хотим сохранить данные в массиве. ОС устанавливается на внутренние диски локального сервера.

Я просмотрел сайт HP для получения некоторой информации по этому поводу, но, похоже, не нашел ее. Общие комментарии, которые я читаю о HP Smart Array, похоже, говорят о том, что массивы довольно гибкие.

Данные зарезервированы. Мой план состоял в том, чтобы выключить сервер, отсоединить кабель от корпуса, загрузить и переустановить Windows, а также переустановить драйверы и программное обеспечение для массива, и я предполагаю, что информация и конфигурация RAID все еще будут на контроллере, и Я мог бы получить доступ к массиву, как раньше.

Есть ли недостатки или упущения в моем плане? Спасибо!

Вы правы в своих предположениях и подходе, и контроллер, и диски хранят конфигурацию массива, просто убедитесь, что вы используете последнюю версию PSP, убедитесь, что она устанавливает все и загружается без ошибок, затем повторно подключитесь, возможно, вам придется перезагрузить компьютер снова.

Удачи, да и эта карта определенно поддерживается W2K8 :)

Если вы не уверены в своих способностях сделать это правильно, отключите соединение с массивом, установите и снова подключите его. Контроллер должен сохранить всю информацию (поскольку вы можете получить к нему доступ через BIOS, прежде чем система загрузится для восстановления ). Конфигурация может храниться на самих дисках, но в любом случае загрузочный диск не должен хранить единственную копию конфигурации.

Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сомневаетесь, сначала установите его на временный или новый внутренний диск, сохранив старый полностью нетронутым.