Мы небольшая компания, поэтому у нас есть небольшой шкаф с одной серверной стойкой. В этом туалете очень хорошая вентиляция, так что это не проблема - но сегодня воздух вышел с этой стороны нашего служебного помещения. До сих пор мне не приходило в голову, что в шкафу очень жарко, и я действительно пришел и обнаружил, что все серверы с вентиляторами работают на полную мощность, а температура там довольно высокая, и я еще не проверил, есть ли все серверы включены.
Я открыл дверь, но из соображений безопасности я не могу оставить ее открытой, поэтому мне придется закрыть ее, когда я уйду через час или около того. Все серверы работают под управлением Windows; есть пара башен (которые, вероятно, сейчас отрезаны от жары, я могу представить), и в основном остальная часть стойки заполнена стоечными серверами.
Мне нужно, чтобы эти серверы работали утром. Они содержат все наши жизненно важные функции - сетевое хранилище данных, электронную почту, интранет, бухгалтерию и т. Д. Без них мало что можно сделать.
Что мне делать??
Ваши возможности ограничены, поскольку вы загнали себя в угол. Вот ваши варианты.
Для меня ваш единственный реальный выход - выключить все. Если ваша компания не может работать каким-либо образом, формировать или формировать без ее компьютерных систем, то пришло время для них инвестировать в избыточность.
Вы также можете принять решение об уходе просто один сервер работает. Вы даже можете сказать об этом руководству. "Я могу оставить работающим один сервер, что это будет?" и это заставляет их чувствовать себя частью решения.
У нас была аналогичная проблема; Насколько я помню, температура в серверной была около 33 градусов. Так было минимум 2 или 3 дня. Никаких проблем с серверами, различные показания температуры на шасси / ядре сервера / и т. Д. были, может быть, на 8-10 градусов горячее, чем обычно, но без ошибок, без отключений. Однако в итоге мы установили большой вентилятор, выходящий из серверной, чтобы вытягивать горячий воздух.
Внимательно следите за температурой, реагируйте соответствующим образом (выключите их или хотя бы некритичные серверы).
РЕДАКТИРОВАТЬ
Отвечая на вопрос коллеги, он сказал, что самое горячее, что он когда-либо получал, было 33 (и упало до 28-29, когда мы вставили большой вентилятор в дверь).
Вы можете арендовать портативный HVAC или просто выключить все серверы перед отъездом. Если они перегреются и вызовут отказ компонентов, они будут работать дольше, чем если бы вы рискнули оставить их включенными.
Как долго не работает вентиляция? Если время между его опусканием и открытием двери больше, чем вы уйдете, температура уже определилась как максимальная, и серверы могут прожить ночь.
Постарайтесь убавить тепло там, где можно:
Бонус: найдите случайного низкооплачиваемого миньона, предложите пиццу, сверхурочную работу и спите, чтобы остаться с открытой дверью.
Они могут выключиться. Проверьте, включено ли тепловое отключение (если вы можете перейти к этой настройке без перезагрузки).
К настоящему времени истек ваш крайний срок в один час, но я бы подумал о повышении физической безопасности офисного пакета. Если вам повезет, вы сможете обезопасить это место с помощью велосипедного или висячего замка, и это позволит вам оставить дверь открытой на ночь. Если возможно, найдите коробочный или напольный вентилятор, направленный на дверь. Еще лучше, если вентилятор находится в комнате, выдувая теплый воздух. Обратной стороной является то, что это не сработает, если у вас будет другой персонал на ночь, запирание уборщиков, вероятно, здесь предпочтительный вариант.
В противном случае я останавливался на ночь (или заставлял моего босса сделать это - кто когда-либо нес полную ответственность за эти машины, тот должен держать палку здесь).
В двух словах: ты бы наверное можно позволить им пойти в запертую кладовку на ночь, но шансы, что некоторые могут пойти не так, очень велики. Вы действительно хотите оставить это на волю случая?
Что мне делать??
Поскольку ваши непосредственные возможности ограничиваются обмахиванием туалета и надеждой на лучшее, а вы это сделали, я бы подумал, что делать завтра. Если вам нужно держать серверы в «шкафу» и предполагать, что они делают что-то важное для вашей компании, используйте следующую неделю или около того для разработки стратегии управления рисками. Выясните, каков будет наихудший сценарий (например: украдены серверы с номерами кредитной карты и социального страхования, ответственность превышает 10 миллионов). Найдите небольшие доступные шаги, которые могут защитить от худшего случая и защитить серверы от повреждений. Некоторые варианты могут включать резервное питание для небольшой системы HVAC, обслуживающей туалет. или даже установленный вентилятор, подключенный к термостату (будет больше, чем просто установить вентилятор возле закрытой двери). Возможно, сейчас самое время поговорить об этом с руководством.
Неизбежный ответ, заимствованный из будущего, когда это будет казаться здравым смыслом:
Используйте общедоступное облако, такое как AWS, Rackspace и т. Д.