Назад | Перейти на главную страницу

APC Smart-UPS 3000 выключается, но проходит собственное тестирование

У меня дома есть APC Smart-UPS 3000, который мне достался, и, по-видимому, при отключении электроэнергии он просто отключается, а не переключается в режим резервного копирования.

Исходя из того, как он себя ведет, есть основания полагать, что это не батарейки. Очевидно, поблизости нет службы, и я уверен, что доставка будет слишком дорогой.

К сожалению, на нем нет сетевой карты, поэтому единственный способ отладить его состояние - через переднюю панель.

Я записал видео на https://www.youtube.com/watch?v=gIVx7s68rzs чтобы лучше проиллюстрировать, как он себя ведет.

Вы написали мне похожий пост здесь: APC Smart-UPS отключается сам по себе?

Просто хотел сообщить вам, что через несколько дней после публикации ИБП внезапно перешел в АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ без предварительного предупреждения из-за «неисправности инвертора» и больше не включится. Сейчас он практически сломан.

Поэтому любое подозрительное поведение с этим типом ИБП я ​​считаю признаком надвигающейся неисправности. Примите меры, если ваш ИБП обслуживает что-либо без резервирования, это мой совет.

Надеюсь это поможет

Материнская плата может быть неисправна.

Ваша единственная надежда - это холодная перезагрузка и посмотреть, не станет ли она работать лучше.

Процедура холодного старта используется для определения работоспособности ИБП, если он не включается при подключении к электросети. Процедура Brain Dead выполняет полный сброс микропроцессора Smart-Ups. Однако он не сбрасывает сохраненные настройки.

Разрешение:

Холодный старт: это отличный способ определить, не включается ли ИБП из-за плохой входной мощности. Никогда не используйте холодный запуск для устранения неисправности светодиода батареи, так как он будет гаснуть почти каждый раз, даже если батарея действительно разряжена. Это связано с тем, что в ходе самотестирования состояние батареи сравнивается с подключенной нагрузкой. Если нагрузка не подключена, аккумулятор будет исправным. 1) Выключите Smart-UPS и отсоедините его от электросети. Удалите любой прикрепленный груз. 2) Нажмите и удерживайте кнопку питания (обозначенную «I / TEST» на устаревших устройствах без ЖК-экрана) на передней панели ИБП, пока не услышите ДЛИННЫЙ звуковой сигнал. 3) Отпустите ВО ВРЕМЯ длинного сигнала. Если вы отпустите кнопку после окончания звукового сигнала, вам нужно будет повторить попытку. 4) ИБП должен пройти обычное самотестирование и работать от батареи с 4 звуковыми сигналами каждые 30 секунд. Это показывает, что ИБП работает правильно и может пройти как самотестирование, так и работать от батареи. 5) Теперь вы можете снова подключить ИБП к стене. Если входная мощность приемлемая, ИБП снова переключится в режим онлайн.